Бушони... какви амперажи!??!
Публикувано: чет ное 16, 2006 3:26 am
от Sphinx
Та взех си бушони на Мерлин Герин следните амперажи 10А за осветление, 16А за контакти, 25А за усилени контакти. Но после ми казаха, че съм взел прекалено високи амперажи. Не разбирам от електротехника грам, та сбъркал ли съм и ако да, то какво би станало при евентуален токов удар и какви апмеражи бихте ми препоръчали?
(ако има значение говорим за 2стаен апартамент).

Публикувано: чет ное 16, 2006 6:48 am
от Trifun
Споко, Sphinx, изобщо не са високи амперажите.
Старите предпазители, производство на "Найден Киров" - Русе - от тях се слагаше за всички контакти по 25А.
А тия са по-бързодействащи, така че няма страшно.
Когато стане късо, тока нараства до стотици ампери - просто няма начин предпазителя да не изключи.
Публикувано: чет ное 16, 2006 3:43 pm
от докера
Напълно са нормални амперажите . Даже за бойлер можеш да сложиш 30+А предпазител

Публикувано: чет ное 16, 2006 5:24 pm
от Sphinx
Благодаря ви много.
Публикувано: пет ное 17, 2006 3:35 pm
от докера
Публикувано: пет ное 17, 2006 4:44 pm
от Trifun
Хихихи, и аз съм с такива - нали завода е в Русе все пак - още се намират в някои магазини
А и моите си работят нормално - не виждам причина да ги сменям

Публикувано: нед ное 19, 2006 2:53 pm
от mien
само един савет от мен,ако боилера ти е на отделен краг и е от стандартните 3кв,сложи му 16А,та когато почне да работи на електролиза да ти подскаже да смениш нагревателя

Публикувано: пет яну 12, 2007 3:39 pm
от nikivelinov
Моля, все пак запознатите да уточният, например какъв кабел (кв.мм) - на каква консумация издържа (продължителна, не само к.с.). Беше ми попаднала информация за допустимо нагряване на кабела, но не и за допустимият ток.
Направих си инсталация със сл. предпазители:
мостови кабел 1.5 кв.мм - 16А
2.5 кв.мм - 25А
4 кв.мм - 32А.
Та, сега като се замисля - дали не са малко по-силни предпазителите, отколкото трябва?
Публикувано: пет яну 12, 2007 8:27 pm
от masteradmin
не таман са