Страница 1 от 1

Изчисляване предпазител за трансформатор

Публикувано: чет дек 10, 2009 6:43 pm
от Nuvolari
Здравеите. Моля за помощ. Някои да ли знае как се изчислява предпазите на трансформатор за високата страна

Публикувано: чет дек 10, 2009 6:48 pm
от Trifun
Ами ... като изчисляваш трансформатора, нали изчисляваш колко ти е тока в първичната, във вторичната намотка, броя на ламелите и т.н. ?
Просто слагаш предпазител малко по-голям от тока в първичната.

Публикувано: чет дек 10, 2009 6:48 pm
от stefan_gb
За какъв тип трнсформатор е въпроса, данни по табела на трафа....

Публикувано: пет дек 11, 2009 9:14 pm
от rettere
тя може и вторичната да е "високата"страна.
Пускаш трафа да работи с какъвто товар ще е за напред.Следиш му температурата,и ако можеш да си държиш ръката на магнитопровода мериш тока и слагаш предпазител със следващ по големина ампераж.Ако не си го ползвал до сега следи температурата известно време.

Публикувано: пет дек 11, 2009 9:46 pm
от ArturDent
Трябва да направя едно мерене, токов трансформатор 150/5 А, какъв предпазител за сложа, на вторичната намотка? :?

Забравих да кажа трафа е трифазен на 380 V....

Публикувано: пет дек 11, 2009 10:39 pm
от John
А.ТТ какъв тип е?

Публикувано: съб дек 12, 2009 1:30 am
от lubomirlz
На токов трансформатор на вторичната намотка не се слага по никакъв повод предпазител. :!: :!: :!: :!: Вторичната намотка винаги работи в режим на късо съединение, и при закачане и разкачане на уреди трябва да се осигури ключе с което вторичната страна да се окъси. При режим на празен ход ( отворена вторична верига ) може да възникнат опасно високи напрежения. :!: :!: :!: :!: