Страница 1 от 1
Мерене на изолация
Публикувано: пон дек 21, 2009 5:52 pm
от Shivarovo
Относно мерене на изолация .Може да баде на кабел или мотор . По точно ако някой може да ми каже как да разбера дали кабела или саответно мотора е готен . Подавам с мегера 500 или 1000 волта и какво трябва да ми показва при годно съоражение и какво при нарушена изолация ?
Публикувано: пон дек 21, 2009 6:13 pm
от Justy
Меродавно мерене на изолация се прави с уред Кинетрон. Имат го Енергото.
Публикувано: пон дек 21, 2009 6:15 pm
от lz1wvm
Обикновено показанията са над 500 мегаома.Но и ако е над 10,също върши работа.Стига да не се полва в по-влажна среда от тази в която се мери.
Публикувано: пон дек 21, 2009 6:42 pm
от lubomirlz
Темата е разисквана преди доста време, но търсачката се справи доста успешно
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0%F6%E8%FF
Публикувано: вт дек 22, 2009 10:19 am
от fikata
Нека да не забравяме,че минималната стоиност на изолационното съпротивление е във функция на работното напрежение.Има едно старо правило, което лесно се помни. За минимална стойност се приема 1000 ома на волт.

Публикувано: вт дек 22, 2009 10:34 am
от fikata
Justy написа:Меродавно мерене на изолация се прави с уред Кинетрон. Имат го Енергото.
КЕнотрониране на кабели,т.е. измерване, изпитание на изолационното съпротивление с кЕнотрон се извършва за кабели с работно напрежение над 1000V
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 26db5ee17e
Публикувано: вт дек 22, 2009 6:23 pm
от Shivarovo
Благодяря на всички за отговорите .
Публикувано: вт дек 22, 2009 8:23 pm
от Милен
Изолационно съпротивление се измерва с мегаомметър, а с кенотронна уредба се изпитва диелектричната якост на изолацията. Просто са две различни неща.
Публикувано: ср дек 23, 2009 8:34 am
от fikata
Милен написа:Изолационно съпротивление се измерва с мегаомметър, а с кенотронна уредба се изпитва диелектричната якост на изолацията. Просто са две различни неща.
Много вярно и точно казано.По инженерному..