Неподходящ контакт ?
Публикувано: вт яну 05, 2010 11:59 am
от magda
Нова пералня, след монтаж, в центрофугата протича ток.
Ел. контактът до пералнята е без предпазни пластини.
Как може да се провери дали проблемът със сигурност е от контакта?
В случай, че е от него, може ли да се вклчи уреда към контакт тип шуко чрез бакелитен разклонител?
Публикувано: вт яну 05, 2010 12:04 pm
от Iwell
Включи щепсела обратно и провери с фазомер по корпуса свети ли.
?????????
Публикувано: вт яну 05, 2010 12:15 pm
от nikibi
Кой е умника сложил контакта ?
Изхвьрли го моментално и контакта и маистора. Разклонител с проводник от 3х1,5 не се ползва за пералня. Отиди и си купи един читав усилен контакт, при монтаж го занули задьлжително...................! Захр. проводник минимум 2х2,5, желателно 2х4.Ако и след това имаш фаза по корпуса изключи от контакта и звьни на сервиза. Не включваи, единствено в случаи че имаш отношение кьм тьщата или околните.
Публикувано: вт яну 05, 2010 12:56 pm
от Johny
Колега, 4мм2 захранване на контакт е малко пресилено, 2,5 са напълно достатъчни. Освен това, не е проблем да имаш разклонител с 2,5 мм2 шнур. Аз такъв ползвам за електрожена.
Мощността на пералните се движи средно от 1,4 до 2,3 kW, което прави мах 10А и е значително под допустимото токово натоварване дори за 1,5 мм2 какъвто и да е тип проводник.
Не е редно да има напрежение по корпуса, но ако е малка утечка, то използването на "шуко" би решило проблема.
Ако си проверил с фазоуказател /фазомер/, е едно, но ако си усетил напрежение при докосване, тогава нещата са сериозни и контакта не може да бъде виновен.
Re: Неподходящ контакт ?
Публикувано: вт яну 05, 2010 2:07 pm
от ArturDent
magda написа:Нова пералня, след монтаж, в центрофугата протича ток.
А това как точно го разбра? Важно е за по-нататъшни напътствия.
Публикувано: вт яну 05, 2010 2:19 pm
от alsted
Щепсела да не сте си го монтирали вие?
Както каза Johny, можете да включите пералната към друг контакт с удължител, важно е обаче те самите да са изправни-на контакта пластините да са занулени и на удължителя жълто-зеления /кафявия/ да е свързан с пластините на щепсела и контактите му. Ефекта от цялата работа най-вероятно ще е отпадане /изгаряне / на предпазителя. И все пак пералната, безусловно, трябва да се включва към занулен контакт
P.S. Под центрофуга имаш предвид барабана предполагам?
Публикувано: вт яну 05, 2010 3:02 pm
от rulom
Maй пропускате факта, че питащия е жена
Не е добре нито да сменява, нито да проверява как е свързвано.
Нека си викне техник за да е всичко ОК

Публикувано: вт яну 05, 2010 3:26 pm
от Johny
rulom написа:Maй пропускате факта, че питащия е жена
Не е добре нито да сменява, нито да проверява как е свързвано.
Нека си викне техник за да е всичко ОК 
Въобще не го пропускам, а направо чак сега видях ник-а. Прав си по принцип, но видял ли си нашата Силва колко е компетентна по строителните въпроси?
Щом е жена, давай да ходим да помагаме.

Публикувано: вт яну 05, 2010 4:48 pm
от moimoimoi
Контакта определено е хубаво да се смени с тип"шуко"
а да питам - ток ударил ли те е или просто като е била включена/работела пералнята сте установили с фазомер че по корпуса има напрежение?
след като контакта е без занулителни пластини то е възможно фазомера да ти отчита наличие на фаза по корпуса,само че в този случай се касае за индукция
Благодаря ви за напътствията!
Публикувано: вт яну 05, 2010 5:19 pm
от magda
Пробвах да завъртя щепсела на 180 - и в двете положения фазомерът светва при допир с барабана.
Напрежението се усеща и при докосване с ръка.
При включване на щепсела към обикновен разклонител, включен към контакт шуко, се наблюдава същото.