Страница 1 от 1
Помощ - оголен кабел
Публикувано: пон фев 01, 2010 11:11 am
от mitko64
При монтаж на кухненски шкаф със стоманени дюбели перфоратора е засегнал(оголил) фазовия проводник на мостов кабел 4 кв.(положен без гофре в мазилката дебела 7 см.) Свалих шкафа, извадих дюбела(преди това биеше ток при допир с главата на болта) и разбих участък от мазилката. Рзтоянието е ограничено и не позволява изолиране с лента или монтиране на клема. Въроса ми е дали мога да взема парче гумена изолация от друг кабел(разцепено по дължина), да го намажа обилно отвътре с епоксидна смола и да го муфирам на засегнатия участък. Проводника е само с наранена изолация. Към контакта му е включена готварска печка.
Публикувано: пон фев 01, 2010 11:58 am
от Милен
Разкърти хубаво около жицата и изолирай със самовулканизираща се лента например Bishop. Кръпката която искаш да направиш може да ти създаде проблеми при по сериозно натоварване на печката.
Публикувано: пон фев 01, 2010 11:59 am
от petkomz
Разкърти мазилката около 10 см в двете посоки от оголения участък, така че да можеш да издърпаш кабела малко напред, сложи си изолацията от друг кабел, но задължително след това бандажирай с изолирбанд добре! Замажи с гипс или някаква шпакловка(гледай да не излизаш от габаритите на шкафа за да се скрие ремонтирания участък ако можеш). Не забравяй преди това да прекъснеш електрозахранването!
Опа, някой ме е изпреварил, но за бишопа не съм много сигурен според мен и с изолирбанд ще стане.
Публикувано: пон фев 01, 2010 1:49 pm
от PCL82
Преди да направиш операцията по изолирането провери да не е помляна и част от жилото. Ако е само изолацият направо изолираш, ако е наранено жилото трябва да се запои дублиращо парченце и тогава да се изолира.
Иначе се намалява сечението и може да се запали при по рериозно натоварване.
Разкърти достатъчно около мястото, подложи някакъв найлон зад кабела, за да не пада мазилка докато правиш операцията.
После го махаш и замазваш. Бих ползвал някакво полимерно лепило като теракол или шпакловка, защото гипсът пие вода!
Ако не може да се намотае лента, може така:
-разрязваш мостчето
-проверчваш жилото
-взимаш парче широка изолационна лентаи я прегъваш на две по дължина. В сгъвката слагаш да легне проводника.
-привързваш лентата със синтетичен конец.
-намазваш със горещ силикон (на пръчки) и слагаш сцепено парче шлаух, такаче да се застъпят краищата и да избие силикона.
- може да затегнеш шлауха със свински опашки докато е горещ силикона и накрая да залееш цялото място със силокон (над и зад кабела)
-накрая замазваш
Публикувано: пон фев 01, 2010 2:11 pm
от mitko64
благодаря за бързите отгори. разкъртването над оголения участък е проблемно(има и горен шкаф и става сложно). жилото си е добре (гледах го с прожектор). ще разбивам от двете страни, ако мога да подпъхвам наякакави парчета изолирбанд,ама кабелът е досто на дълбоко.извинявам се че пиша без главни букви (нещо ми зависва клавиатурата на тях).
Публикувано: пон фев 01, 2010 7:55 pm
от ivo_dedko
Милен написа:Разкърти хубаво около жицата и изолирай със самовулканизираща се лента например Bishop. Кръпката която искаш да направиш може да ти създаде проблеми при по сериозно натоварване на печката.
Това е най-доброто, ако имаш място да го направиш.
Публикувано: вт фев 02, 2010 12:54 am
от В. Петров
petkomz написа:Разкърти мазилката около 10 см в двете посоки от оголения участък, така че да можеш да издърпаш кабела малко напред, сложи си изолацията от друг кабел, но задължително след това бандажирай с изолирбанд добре! . . .
Малки пукнатини по мостов кабел съм кърпил успешно с изолация от проводник с по-голямо сечение, примерно ПВА-1 - 10mm^2. Обелва се тръбичка от изолацията на проводника с дължина по-голяма от повреденото място. След това внимателно се разрязва с макетно ножче тръбичката от едната стана по дължината. Кабелът и кръпката се намазват обилно с лепило за PVC и след 5 минути се притискат. Неудобството е, че трябва да се изчака поне 1 денонощие да изсъхне лепилото, но запечатва идеално.
Публикувано: вт фев 02, 2010 10:37 am
от blv
Има вариант и за преходна кутия, колкото да се направи стабилна връзка
Публикувано: вт фев 02, 2010 10:08 pm
от todortv
Може и първо оголената част с нитроцелулозен лак ,пък след това с каквото искаш,защото влагата в мазиката не прощава.
Публикувано: ср фев 03, 2010 9:08 am
от mitko64
Блгодаря още веднъж за съветите. Разубедихте ме за епоксидната смола и спях някък да бандажирам с парчета и после метода на PCL 82 с топъл силикон. Измазах със смес от таракол, цимент и малко пясък. Преди интервенцията мултицета показваше 5Кома(доколко е верен) между нула и фаза при свален бушон, а после почти безкрайност.