Определяне посоката на трифазен ток?
Публикувано: нед фев 21, 2010 4:59 pm
от ba6ticata
Има ли някакъв елементарен начин(схема) за опеделяне посоката на въртене на трифазния ток?Често се налага при монтаж на климатик да се свържат правилно фазите и ако все пак същия разполага със схема за защита - добре.Въпреки защитата,повечето от монтажниците натискат с отвертка контактора за да проверят компресора,което в повечето случай е нередно и опасно за самия него.Представям си схема с три светодиода,които примигват в посока на часовника или обратно и по този начин определят правилната посока.Моля за съвет!
Публикувано: нед фев 21, 2010 5:09 pm
от Милен
Купуваш си уред за проверка последователноста на фазите например специализиран уред само за това
http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=9688 или комбиниран пробник с функция за проверка последователноста на фази
http://www.electroninvest.eu/index.php? ... &parent=60 което е и по добрия вариант. Ето и пълното му описание
http://www.uni-trend.com/UT15B.html# Ако ти се вижда евтин има и по убави и по скъпи

Публикувано: нед фев 21, 2010 5:57 pm
от ba6ticata
Благодаря за отговора.Първия ми допада най-много и ще ми върши работа,тъй като е по прост за обслужване.
Публикувано: нед фев 21, 2010 8:34 pm
от moimoimoi
нещо не ми е ясно как може с уред да определиш накъде ще завърти електродвигателя
имаш три фази А B C и там с уреда определяш поредноста им, ама изводите на двигателя можеш да си ги комбинираш както искаш
а на компресора как може да му разбереш посоката като той целия е затворен?
Публикувано: нед фев 21, 2010 9:19 pm
от lubomirlz
Нали си има обозначение на клемната кутия A,B,C или X,Y,Z за намотките, завода производител трябва така да ги е подредил че като спазиш поредноста да си завърти надясно.
Re: Определяне посоката на трифазен ток?
Публикувано: пон фев 22, 2010 7:46 am
от ArturDent
ba6ticata написа:Въпреки защитата,повечето от монтажниците натискат с отвертка контактора за да проверят компресора,което в повечето случай е нередно и опасно за самия него.
Ами като им удържиш един климатик от заплатите следващия път няма да натискат контактора ръчно.
Публикувано: пон фев 22, 2010 7:47 am
от Милен
Ако двигателя не го е пренавивал някой "майстор" или не му са били омешани изводите трябва да са подредени за дясна посока на въртене. Има машини при които обратното въртене е недопустимо и в тази ситуация е необходимо да се провери посоката на въртене на полето на трифазната мрежа преди да се подаде напрежение към мотора. Преди да му подадеш напрежение си проверяваш с уреда посоките и си кръщаваш фазите например L1, L2, L3 или RST, XYZ, ABC или както си харесаш. След това мотора ти върти на дясно, ако пак е наляво при дясно въртене на захранващата мрежа значи някой е разменил изводите на клемната му кутия, и тогава си ги разменяш там.