ремонт електрожен

Публикувано: вт апр 13, 2010 9:51 pm
от mldm
С какъв уред може най добре да се измери укъсил електрожен /трансформаторен/ -дали е първичната или вторичната намотка/макар и рядко да се случва тя да укъси/ или с подаване на напрежение на всяка бобина -но на къкъв волта?Ще си купувам мегер дано и той ми свърши работа.

Публикувано: вт апр 13, 2010 11:14 pm
от moimoimoi
един здрав електрожен за да се превърне в не-здрав/изгорял демек/ мисля че и видимо ще си личи
99% се прецаква първичната-защото проводника там е по-тънък
когато работи електрожена от създалото се магнитно поле се привличат дребни маагнитни предмети които влизат в електрожена и удрят и нараняват намотките
какъв по точно е проблема-вклюваш електрожена и ..........
1-пада предпазителя?
2-няма мощност?
3-превключвателя за степените?има ли

инъче намотките може да ги замериш с мегер

ремонт електрожен

Публикувано: ср апр 14, 2010 8:13 pm
от mldm
Проблема на електрожена е че беше изгорял беше пробил макарата и укъсил.Електрожена е КРАКРА и след пренавиването на празен ход косумацията му е от 3А до 4А на различните степени.Нормално е да е от 1А до 3А.Броя на навивките на всяка степен са спазени точно.Използвана е старата шина и се съмнямам да има нарушена изолация и там да дава пробив но видимо няма нищо след повторно развиване.Шината е в добро състояние и няма нарушено в изолационната оплетка.Затова ме интересува по къкъв начин може да се измери.А това което си написал moimoimoi си абсолютно прав че 99% се вижда каде е проблема а той е в първичната намотка особено в този модел електрожени.Днес си взех мегер и ще го измеря утре.А каква стойност трябва да показва?

Публикувано: ср апр 14, 2010 9:44 pm
от romanpm
При пробив към съседна намотка Мегерът няма да помогне , ако е към корпус да :wink:

Публикувано: ср апр 14, 2010 10:00 pm
от lubomirlz
Колегата е прав, ако е пробил към корпус или между първична и вторична страна ще го установиш с мегера. Проблема при теб е че най-вероятно пробива е между навивки на една и съща намотка, при тоя вариант мегера е безсилен.
Утре ако ми остане време ще измеря на моя кракра, колко му е тока на празен ход да сверим резултатите.

Публикувано: нед апр 18, 2010 10:55 am
от glupak
Първичната как я върза към ключа?
Ако не е съгласувано ще се появи такъв проблем.

Публикувано: пон апр 19, 2010 10:39 pm
от krasiorocknroll
И аз имам два електрожена кракра за ремонт.Причината е пакетния превключвател.Най-често там се повреждат :sad: