За осветлението на градината
Публикувано: пон апр 19, 2010 10:59 pm
от mici
Преди година направих осветление с ниски осветителни тела в градината на двора. Подходих малко дилетантски. Кабелите са в гофрирани тръби, но при разклоненията използувах само изолирбанд. Сега се наложи друга работа и при разкопаването реших да проверя свръзките. Оказа се, че влагата е проникнала през изолирбанда. В гофрето не ме притеснява, но при връзките? Не е възникнал някакъв проблем, но може би ще се появи в бъдеще. Моля подскажете как да направя разклоненията, какви разклонителни кутии да търся, та да не влиза влага в тях? Или пък да ги запълня с нещо?

Публикувано: пон апр 19, 2010 11:05 pm
от rulom
Разклоненията се правят вътре в самите осветителни тела.Има разбира се и влагозащитени разклонителни кутии, но са "влагозащитени", не "водозащитени", затова малко повече кабел и всички връзки на сигурно в телата.
Успех !
Публикувано: вт апр 20, 2010 10:16 am
от mici
rulom написа:Разклоненията се правят вътре в самите осветителни тела......
Съгласен съм, но сега не мога да разкопавам отново навсякъде. Търся решение при съществуващата ситуация.
Публикувано: вт апр 20, 2010 10:21 am
от EDI
С термошлаух и отгоре ПВЦ лента, пак термо имаше някаква.
Публикувано: вт апр 20, 2010 10:51 am
от blv
Има хубави кутии с ИП65 които където влизат кабелите се слага силикон, но по мои спомени са към 10лв. Има вариант и с по-евтини и силикон, както и бишопа е подходящ за изолиране от влага.
Публикувано: вт апр 20, 2010 12:24 pm
от vanko68
Има една самовулканизираща се лента,ползва се точно за това. Прилича на изолирбанд,но е по-дебела,разтяга се като ластик,навива се стегнато и с времето става едно цяло.
http://www.tregaltd.com/products.aspx?id=176
Публикувано: вт апр 20, 2010 12:36 pm
от ivo_dedko
Намотаваш изолирбанд, след това бишоп (бишоп лентата я разтягаш максимално докато намотаваш) и накрая пак изолирбанд. По тази система се правят кабелите за 10 и 20 кV, така че няма да имаш никакъв проблем.
Публикувано: вт апр 20, 2010 2:16 pm
от blv
ivo_dedko написа:Намотаваш изолирбанд, след това бишоп (бишоп лентата я разтягаш максимално докато намотаваш) и накрая пак изолирбанд. По тази система се правят кабелите за 10 и 20 кV, така че няма да имаш никакъв проблем.
Стига бе,

аз мислех че има муфи за 10 и 20kV

Публикувано: вт апр 20, 2010 5:25 pm
от mirk
Има, има

муфите по лентова технология са точно такива с ленти тип Bishop, 3M и др.
Използвай само самовулканизираща лента Bishop W963 около
10 лева ролката .Предназначена е за напрежение от 600V до 69kV. Разпъваш и стягаш хубаво, на два пласта. Лентата се самовулканизира и няма отлепяне може да се махне само с рязане.
Публикувано: вт апр 20, 2010 6:22 pm
от ivo_dedko
blv написа:ivo_dedko написа:Намотаваш изолирбанд, след това бишоп (бишоп лентата я разтягаш максимално докато намотаваш) и накрая пак изолирбанд. По тази система се правят кабелите за 10 и 20 кV, така че няма да имаш никакъв проблем.
Стига бе,
аз мислех че има муфи за 10 и 20kV 
Има и се казват "Райхем". Цената им няма да я коментирам-именно заради това, няма човек от енергото който да ползва Райхем, а не бишоп.