Изпълнение на елинсталация
Публикувано: чет юни 17, 2010 11:46 pm
от astromo
Уважаеми господа,
в момента правя елинсталация на стара къща с дървен гредоред на тавана.Инсталацията е трипроводна скрита в гофрирани тръби с проводник ПВ А1 съответни сечения за различните токови кръгове/осветление,печка и четири кръга контакти/.Срещам известно колебание относно изпълнението на отклонението от разклонителната кутия до лампените излази на тавана.Мога ли да използвам ПВ А1 в гофре, прикрепена към гредите? И още един въпрос:Желателно ли е поставянето на ДТЗ и на кои кръгове?
Предварително благодаря на всички за съвет и мнения!
Публикувано: пет юни 18, 2010 12:09 am
от lubomirlz
По-добре беше със свт да изпълниш инсталацията, но и така става не е проблем. За ДТЗ задължително 1 на бойлера, желателно е на всеки токов кръг да си има дтз но ще излезне много дебела сметката. Комбинирай няколко токови кръга с една дтз.
Публикувано: пет юни 18, 2010 6:31 am
от mirk
По въпроса за осветлението по гредореда. Щом не ти е проблем гофретата по гредите, явно ще се скриват с нещо, моето предложение е СВТ но в
метално гофре с PVC изолация Но като имам впредвид СВТ
не значи че можеш да пуснеш наличните ти ПВ А1 те са само с една изолация и не е добре да са директно в металния шлаух. Хубаво е да сложиш и една обща ДТЗ с голям ток на утечка напр 300мА като главен автомат в таблото. Така ще имаш и защита от пожар. А колкото до ДТЗ на изводите например една за бойлер и една или няколко за всички контакти като всичките ти са с ток на утечка 30мА.
Re: Изпълнение на елинсталация
Публикувано: пет юни 18, 2010 6:43 am
от ArturDent
astromo написа:И още един въпрос:Желателно ли е поставянето на ДТЗ и на кои кръгове?
На така поставения въпрос, отговора е: Желателно е - на всеки.
Но пък ти си прицени на кои наистина да сложиш, както са писали колегите по-горе.
Изпълнение на ел инсталация
Публикувано: пет юни 18, 2010 8:43 am
от valat111
Можеш да използваш ПВЦ канали, ДТЗ е желателна за бойлер и контакти, в които ще се включват готварска и отоплителни печки...в кръговете за осветление, контактите за ТВ, хладилник разходът не е оправдан, според мен.
Re:Изпълнение на елинсталация
Публикувано: пет юни 18, 2010 10:18 am
от astromo
Благодаря сърдечно на всички за съветите!
Мисля да използвам свт в метално гофре,още повече че ПВА1 няма да ми стигне.Що се касае до ДТЗ,смятам за разумно да поставя една ДТЗ на бойлера,още една за двата кръга контакти.Интересно е предложението на Mirk за обща ДТЗ като главен прекъсвач в таблото.Какви още характеристики да има, при положение,че в елмерното табло са предвидени прекъсвачи 63 А, а инсталацията има Pe=12 kw и Ie=54A
Публикувано: пет юни 18, 2010 1:54 pm
от PCL82
Предполагам че старата инсталация е била изпълнена с бели бергманови тръби. Ако местата на лампите се запазват и тръбите са в добро състояние в тях може да се ползва ПВА-1. Иначе метален гуфриран шлаух и свт.
Re:Изпълнение на елинсталация
Публикувано: пет юни 18, 2010 8:29 pm
от mirk
astromo написа:Благодаря сърдечно на всички за съветите!
Мисля да използвам свт в метално гофре,още повече че ПВА1 няма да ми стигне.Що се касае до ДТЗ,смятам за разумно да поставя една ДТЗ на бойлера,още една за двата кръга контакти.Интересно е предложението на Mirk за обща ДТЗ като главен прекъсвач в таблото.Какви още характеристики да има, при положение,че в елмерното табло са предвидени прекъсвачи 63 А, а инсталацията има Pe=12 kw и Ie=54A
Отговарям ти веднага

Идеята за главна ДТЗ в таблото е поради това че си с гредоред и да избегнеш електрическите причини за пожар. Параметри: 63A/300mA само разеденител с ДТЗ без вграден прекъсвач. Възприемаш я като главен прекъсвач за изключване на цялото табло при работа по него и като защита на всички линии от големи утечки. Така ще имаш такава защита дори и на "пренебрегнатите" поради икономически причини токови кръгове, например осветление.
Захранващия кабел се защитава от прекъсвачите на електромерното табло и те са ти главните предпазители. Не е необходимо от такива в таблото щото просто няма да има селективност между тях.
Изпълнение на елинсталация
Публикувано: пет юни 18, 2010 9:01 pm
от astromo
Разгледах проспект на Moeller за ДТЗ,ако избера PF4-63/2/03 ще свърши ли работа? Тук нещата не са ми много ясни.Какво бихте препоръчали и да ми дадете схемата на свързване на ДТЗ.
Публикувано: пет юни 18, 2010 9:17 pm
от mirk
А видяли последната страница на въпросния каталог
http://store.picbg.net/pubpic/5F/39/4c2 ... 375f39.jpg
PF4-63/2/
03 (т.е. 63А/0.3А) ще ти свърши работа като главна защита (като на картинката) Предпазителя преди нея ти е при електромера на енергото. На контактите, бойлер и другаде където решиш слагаш по същата схема по една PF4-40/2/
003 + съответния предпазител. Преди време Moeller бяха на примоция -30% при големите дистрибутори
Малко литература тук
http://www.schneider-electric.bg/docume ... alogue.pdf