Спад на напрежението

Публикувано: ср авг 04, 2010 4:23 pm
от milanovs
Здравеите колеги .Искам да ви раскажа какво ми се случи в Банкя.Отивам да оправа една печка раховец.Оправаям печката и чорбаджията ми се оплаква че тока му бил слаб.Вада ас мултицета и мера напрежението...230 V.И му викам ас кво ти слабо то е силно даже.Пускам после печката и кво става от 230 v напрежението спада на 180v.Пускам боилера и става 170v.След кратък съвет с други колеги;предполагаме че ,някаде има хлабава връска,или проблема е в енергото.А според Вас Колеги какво може да е. :?

Публикувано: ср авг 04, 2010 4:42 pm
от ESPACE
Дълги и тънки захранващи кабели.

Спад на напрежението

Публикувано: ср авг 04, 2010 4:52 pm
от valat111
Ако имаш хлабава връзка, например в разклонителна кутия или ел. табло, ще има голямо нагряване, съпроводено с мирис на изгорял проводник и дим. По-вероятно е предположението на колегата за тънки проводници. От ел. таблото до контакта на Раховеца-не по-малко от 2.5 кв. мм., от ел. таблото до бойлера- не по-малко от 4 кв. мм.

Публикувано: ср авг 04, 2010 5:11 pm
от milanovs
Значи за тънките проводници предположението отпада.Отварах вътрешното табло,исталацията е супер испълнена. Яки кабели и за всеки контакт предпазител 25 а.Но напрежението спада и преди силовия предпазител от 63 А.Но мен ме съмняваше друго.Погледнах от вън къде се съединяват кабела,от стълба към къщата .Та там кабелите беха снадени с тези алуминевите скоби.И скобата ако нее хубаво стегната нали се сещате кво става..Само че тези скоби са на 7 -8 м височина ,така че му казах да вика енергото и да деиства.Иначе къщата беше на 50 м от травопоста. :?

Публикувано: ср авг 04, 2010 6:59 pm
от petromaniq
Хубаво си му казал! Това е работа на енергото-да му докарат ток до таблото.

Публикувано: ср авг 04, 2010 8:55 pm
от mirk
Със сигурност е слаби връзки по стълбовете (въпросните клеми) не е никак нормално на 50м от трафопоста да има подобен проблем :shock: какво щеше да е ако беше на километър :lol: интересно как не е заминал някой и друг хладилник до сега.

Re: Спад на напрежението

Публикувано: ср авг 04, 2010 11:14 pm
от Chefo77
valat111 написа:
Ако имаш хлабава връзка, например в разклонителна кутия или ел. табло, ще има голямо нагряване, съпроводено с мирис на изгорял проводник и дим.
Колега, грешиш :) Мен ме е прал ток заради слаба връзка (мисля, че мостова се казваше този модел) в разклонителна кутия и преди това нямаше нито пушеци, нито миризма. Да, имаше обгоряла изолация на проводниците, но много леко, защото бяха добре заголени. Но имаше спад на напрежението след включване на мощен консуматор.

Публикувано: чет авг 05, 2010 7:46 am
от ArturDent
milanovs написа:
Но напрежението спада и преди силовия предпазител от 63 А.
Е не е ли ясно вече, че проблема не е във вашия телевизор.
Извикайте съответното дружество (ЕВН,ЧЕЗ, ЕОН), и докато спират колата пуснете печката та да видят проблема и си го оправят.

Публикувано: чет авг 05, 2010 10:33 am
от petromaniq
Нищо.На българина му е хубаво, когато му е трудно.... не че не съм Българин.