Страница 1 от 2

Трифазен електомер на монофазна инсталация?

Публикувано: пет авг 13, 2010 9:48 am
от trace
Здравейте,
искам да сложа контролен електромер на единия етаж, имам подръка
един чисто нов трифазен. На къщата нямам трифазен ток.
Та мога ли да го сложа т.е. ще отчита ли правилно и т.н.
Или да го продам и да си намера монофазен?
Идеи някакви?
Електромера е такъв:
http://store2.data.bg/trace/elektromer.JPG

Публикувано: пет авг 13, 2010 10:43 am
от fikata
Няма да стане... :wink:

Публикувано: пет авг 13, 2010 2:40 pm
от moimoimoi
е що да не стане :?
оня ден пробвах на един такъв електромер ,само му закачих една фаза а за консуматор една 75вата крушка и тръгна да се върти
като го захраниш монофазно все едно на другите две фази нямаш никакъв товар

но доколко е точен само той си знае
за проба може да го закачиш като засичеш показанията на търговския ти електромер и този примерно за 10 киловата дали ще има някаква разлика в показанията им
естествено търговския ти електромер трябва да покаже много леко в повече понеже той ще отчита и загубите по кабела между двата електромера

електромера се монтира в изправено положение
естествено най добре е да си намериш монофазен

Публикувано: пет авг 13, 2010 3:48 pm
от torbalan
загубите са нищожни и няма как с тия тучове да бъдат отчетени...
ако има разлика в показанията - то тя ще се дължи на нормалната грешка при измерването...

Публикувано: пет авг 13, 2010 4:38 pm
от pavelari
Слагай го смело.
Сигурно в предприятията и заводите се слагат трифазни лампи и се работи с трифазни бормашини.. или пък трифазни компютри. :)
Натоварването на само една от фазите е допустимо и се отчита от такъв електромер.
За да сцепи стотинката обаче ще трябва цифров

Публикувано: пет авг 13, 2010 5:56 pm
от fikata
Електромерът на снимката е индукционен трифазен двойнотарифен за активна енергия.Той е за четирипроводна трифазна система,има три еднофазни измерителни елемента с обща ос и общ броителен механизъм.
Електромерът ще отчита еднофазен товар,но точността му ще бъде различна от тази на еднофазния електромер.
Ако не се тьрси точността на търговския уред,а приблизително за ориентировъчни цели трифазния електромер може да се ползва като контролен на еднофазния,но не може да бъде узаконен..

Публикувано: пет авг 13, 2010 6:24 pm
от darken_nz
fikata написа:
Електромерът на снимката е индукционен трифазен двойнотарифен за активна енергия.Той е за четирипроводна трифазна система,има три еднофазни измерителни елемента с обща ос и общ броителен механизъм.
Електромерът ще отчита еднофазен товар,но точността му ще бъде различна от тази на еднофазния електромер.
Ако не се тьрси точността на търговския уред,а приблизително за ориентировъчни цели трифазния електромер може да се ползва като контролен на еднофазния,но не може да бъде узаконен..

Ние сме с един трифазен електромер и от там се захранва всичко!
От енергото си го отчитат и си плащаме по неговите показания.
На бачкане също, както и на много други места!
Значи енергото правят незаконни неща!
Излиза, че е трябвало да сложат 2 електромера.
:lol:

Публикувано: пет авг 13, 2010 7:08 pm
от fikata
darken_nz написа:


Ние сме с един трифазен електромер и от там се захранва всичко!
От енергото си го отчитат и си плащаме по неговите показания.
На бачкане също, както и на много други места!
Значи енергото правят незаконни неща!
Излиза, че е трябвало да сложат 2 електромера.
:lol:
Мили ми колега,ако зхранването ви е трифазно и отчитането е общо измерването на ел.енергията става с трифазен електомер.
Ако при такова захранване са три самостоятелни жилища/триетажна къща/ измерването може да се извършва от три еднофазни електромера,като товара на трите е разпределен по фазите.
Ако имате трифазен електромер на монофазно захранване,енергото няма нищо против да ви отчита така защото минавате на по висока тарифа като промишлен потребител..