Страница 1 от 3

Уцелих кабели в стената

Публикувано: чет сеп 02, 2010 11:43 pm
от root666
Тръгнах да пробивам дупка в стеничката между коридора и бокса (12 см тухла). Дупката ми трябваше да прекарам маркуча за мръсна и чиста вода на пералнята. Откъм страната на бокса точно в ъгъла нацелих два трижилни кабела (няколко пъти). Кабелите не изглеждат скъсани. С какво и как най-добре да ги изолирам, за да нямам проблеми в бъдеще. Скоро ще монтирам кухнята там и мястото ще стане недостъпно, така че преди това искам да ги обезопася добре.

Изображение


Изображение

Ето и линк към целия албум със снимките:

http://picasaweb.google.com/gochev.georgi/Avaria#

Публикувано: пет сеп 03, 2010 12:24 am
от vladimury
Колега най-добре ( и най-лесно ) е кабелите на които смяташ, че са наранени жилата да ги срежеш на тези места и да им сложиш па една лустър клема и да я омотаеш след това хубаво с изолирбанд. :prost:

Публикувано: пет сеп 03, 2010 12:58 am
от lubomirlz
Огледай добре кабела, според мен е наранен. Изкърти още ако се наложи го настави и изолирай със самовулканизираща се лента (бишоп в магазините за електроматериали ще ти дадат)

Публикувано: пет сеп 03, 2010 6:01 am
от ArturDent
Запои ги (с мост) и след това ги изолирай със самовулканизираща се лента. Един по-един. Клемите след време може да нагорят.

П.П. Ама си бил упорит - на няколко места си ги ударил - да е пълен кефа. ;)

Публикувано: пет сеп 03, 2010 7:15 am
от root666
А, да. Може да съм тъп, но за сметка на това съм упорит. Дефектнотоковата защита сработва пет(!!!) пъти, като последния докато биех със секача и разчиствах с ръка дупката. Лошото е че започнах дупката от другата страна на стената, не където е оказаха кабелите, иначе веднага щях да ги забележа. Но там кабели не трябваше да има, даже се чудя дали не са за осветлението на гаражите под мен(на първия етаж съм). Ама такова безхаберие, нито гофре, нито на обичайното място където се пуска кабел - близо до тавана или в пода. Достъпа е доста неудобен, така че със запояване на мостче няма да стане. Мислех си дали да не ги изолирам със твърд силикон дето е на пръчки и се топи със пистолет и отгоре изолирбанд, пък ако издържи. Ще посъбера още мнения и довечера ще действам.

Публикувано: пет сеп 03, 2010 7:58 am
от mirk
Този силикон не става за изолация на кабели, много лесно се топи. По добре само с изолирбанд, като малко разшириш разкъртеното на мазилката да се разшири да е удобно за работа. Ако жилата са здрави а само с наранена изолация въобще не ги слушай да ги прекъсваш и да ги снаждаш с нещо си. С каквото и както да ги снадиш там си е слабо място по слабо от кабела. Така че по добре изолирай със Бишопкакто ти казаха и отгоре един два слоя нормален изолирбанд че не се знае как действа варта на тази самовулканизираща гума.

Публикувано: пет сеп 03, 2010 8:54 am
от sstefanov
Може да запоиш мост върху нараненото жило, но без да го прекъсваш (както каза ArturDent) и отгоре - качествено PVC.

Публикувано: пет сеп 03, 2010 4:26 pm
от DMN
Ако не е прекъснат проводника, не го прекъсвай.И аз съм за запояването на мост. Или точно върху нараненото място на проводника да направиш няколко стегнати навивки от друг меден проводник, може и по-тънък, да се получи нещо като бандаж, и едно хубаво запояване и изолиране после.

Публикувано: пет сеп 03, 2010 4:54 pm
от ArturDent
root666, каквото и да ти разправят - ти имаш наранено жило. Както се казва - Пушек без огън няма. Така че вземи предвид от съветите само тези които са за наранен кабел.
Основание за това ми дава сработването на ДТЗ и почернялата изолация на една от снимките.
Направи най-доброто, все пак говорим за "инвестиция в спокойствие", която възлиза на максимум 20 лв.


П.П. Дори и да не е скъсано жилото, а само да е леко наранено, изтъняло - то представлява един вид бушон - ако стане проблем - точно там е най-голямата вероятност да стане проблема. Нали не искаш това да е след като приключиш ремонта!