Помощ:Схема на свързване на контактор и термодвойка?

Публикувано: съб яну 13, 2007 11:58 am
от shibek
Ако някой може да ми каже и какви контактори да използвам :?

Re: Помощ:Схема на свързване на контактор и термодвойка?

Публикувано: съб яну 13, 2007 7:54 pm
от lyki
shibek написа:
Ако някой може да ми каже и какви контактори да използвам :?

За термо двойката не ти трябва контактор ,а контактен термометър.
Ако споделиш какво ще управлява тази термо двойка и с каква мощност може и да ти кажа какъв контактор е подхпдящ.

Публикувано: нед яну 14, 2007 10:51 am
от shibek
мощноста е със сигорност по-голяма от 4kw.Трябват ми за галванични вани в които ще има нагреватели и чрез термодвоиката да изключват.Поне така го искат.ако някой има схема на сварзване на контактор ще сам му много благодарен

Публикувано: нед яну 14, 2007 11:06 am
от hygro
shibek написа:
мощноста е със сигорност по-голяма от 4kw.Трябват ми за галванични вани в които ще има нагреватели и чрез термодвоиката да изключват.Поне така го искат.ако някой има схема на сварзване на контактор ще сам му много благодарен
Ето какво ти е нужно:
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tl ... meter.html

Публикувано: нед яну 14, 2007 12:16 pm
от Trifun
Контакторите са много и най-различни видове, но всеки контактор има следните неща :
1. Бобина - като И подадеш напрежение, контактора сработва и включва нормално отворените си контакти. Бобините са за различно напрежение - избери подходящият.
2. Магнитопровод, който играе ролята и на котва - към него механично са свързани контактите, които включват.
3. Контактна система - има силови и оперативни контакти. Силовите в повечето случаи са 3 на брой и са нормално отворени - т.е. като подадеш напрежение на бобината на контактора, те включват.
Оперативните могат да са нормално отворени и нормално затворени - през тях протича сравнително малък (оперативен) ток.
В твоя случай схемата на свързване би трябвало да е следната :
Фаза (от предпазител) - на единият край на термодвойката. Другият край на термодвойката - на бобината на контактора. Другият край на бобината - на нула.
А силовата верига : Фаза (от предпазител) - на силовите контакти на контактора. Другият край на силовите контакти - към нагревателите. Другият край на нагревателите - на нула.
На всеки контактор има написано колко ампера могат да протекат през силовите му контакти - т.е. ако нагревателите ти са с мощност 5-6 KW, примерно, ще ти трябва 30-40 амперов контактор.
Ако нещо не си разбрал - питай смело, не се притеснявай :)

Публикувано: нед яну 14, 2007 6:46 pm
от Gogo55
hygro написа:
shibek написа:
мощноста е със сигорност по-голяма от 4kw.Трябват ми за галванични вани в които ще има нагреватели и чрез термодвоиката да изключват.Поне така го искат.ако някой има схема на сварзване на контактор ще сам му много благодарен
Ето какво ти е нужно:
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tl ... meter.html
с тези от линка навремето източногермански беха правех инкубатори,хубави са,но имат няколко недостатъка-пълни са с живак,лесно се чупят/ако са извън металния калъф/,големи са по обем,тежки са, и са слаби-мисля че бяха до 0,4А,при директно съврзване с контактора много бързо им изгаряха контактните пластинки.трябва да цъкат едно по малко реленце и то вече да включва сериозен контактор.
Мисля че с буфер и мосфет към термодвоиката ще е наи компактно и технически добре издържано-все пак сме в 21 век.

Публикувано: нед яну 14, 2007 11:14 pm
от lyki
shibek написа:
мощноста е със сигорност по-голяма от 4kw.Трябват ми за галванични вани в които ще има нагреватели и чрез термодвоиката да изключват.Поне така го искат.ако някой има схема на сварзване на контактор ще сам му много благодарен
Така не ти трябва термо двойка ,а обикновен термо регулатор(може и от бойлер)термо двойката е съвсем различно нещо.
За 4 kw мощност на напрежение 220v те устройва 25А контактор.

Публикувано: пон яну 15, 2007 11:34 am
от докера
И внимавай с какво напрежение е бобината на контактора :wink: , щото има и 220V , и 380V .

Публикувано: вт яну 16, 2007 6:23 pm
от shibek
благодаря на всички за съветите всичко е наред и работи перфектно :)

Публикувано: ср апр 21, 2010 7:32 pm
от vk
Кое е правилното свързване ?
Отдалечения ключ се поставя на нулевия проводник или на фазовия проводник. Този ключ ще включва/прекъсва управляващата верига на комутатор.
Изображение