Страница 1 от 3
Бърз въпрос за електрифициране на гараж
Публикувано: чет сеп 23, 2010 11:50 am
от Dare_Devil
Към новата си квартира получих и бонус гараж. В него обаче няма ток, а на мен ми се ще да имам осветление, а и да мога при нужда да си включвам някой инструмент. Планирам да го осветявам с един 150 ватов халогенен прожектор (или ако не е достатъчен - два), а най-мощните ми инструменти са май 1000 вата. Колко квадрата кабел трябва да пусна нататък, дву или три жилен и какъв точно кабел ще е удачно да ползвам, тъй като гаража е на около 8-10 метра от къщата, и съответно през това разстояние кабелът ще трябва да виси и ще е изложен на дъждове и слънце. И на последно място - удачно ли ще е да го вържа преди елтаблото в апартамента и да му направя негово си в самия гараж или ще е по-добре да го вържа след някой от предпазителите?
Re: Бърз въпрос за електрифициране на гараж
Публикувано: чет сеп 23, 2010 12:47 pm
от Leon
Отдавна се каня да пусна същата тема.
Колега, извини ме че се присъединявам към нея.
При мен разстоянието между къщата и гаража е 20 метра.
Ще бъде по въздух с носещ стоманен тел.
Защо по въздух? Не ми се разбива 6 - 8 м. настилка.
Въпросът е какъв да е кабелът. Oт една предна тема се разбра, че СВТ не ставало, обаче имало някакъв специален с UV защита.
Благодаря!
Публикувано: чет сеп 23, 2010 1:11 pm
от torbalan
Leon, ако само 8 метра от 20 трябва да се разбият - може да си направиш свредел от две арматурни железа и да си пробиеш под терена...
лично аз тия дни под моя гараж пробих 6 дупки по 5 метра
Dare_Devil, ако има чалъм - мини под земята, а не по въздуха
за дву или трижилен кабел - зависи от това каква ти е инсталацията в апартамента
ако е без заземяване - няма особен смисъл да пускаш трижилен кабел до гаража...
колко дебел да е кабела - виж разликата в цената между 4 и 2.5 кв. мм и ако не те депресира - слагай четворка...
2.5 кв. мм ще стигне за изброените от теб неща, още повече като се има предвид, че инструмента обикновено се включва за малко...
Публикувано: чет сеп 23, 2010 1:34 pm
от gattaka
За тези 8-10 метра мисля,че 2,5 ще му свърши работа!Скоро видях едно изпълнение,което много ми хареса: става въпрос за трос(въздушна линия) пуснат в гофре!Интересното беше,че кабела заедно с носещата тел бяха навряни в гофрето и така хем телта не ръждясва,хем и кабела не старее от слънцето!В този случай можеш спокойно да си сложиш
СВТ,макар,че аз на едно място пуснах СВТ на открито преди може би 3 години и до сега няма проблем с изолацията!
За предпазитела според мен си го вържи след главния на къщата,сложи си един 16 ампера,дали в таблото на къщата или в самия гараж-по избор,но в гаража може би ще е по-добре понеже като ти се наложи да изключиш няма да ходиш до къщата!
Поздрави!И да пишеш как си го направил

Публикувано: чет сеп 23, 2010 1:35 pm
от torbalan
дам
по-добре в гаража...
минимизира разходките в случай на отказ

Публикувано: чет сеп 23, 2010 2:32 pm
от PCL82
За кабела може да е СВТ, но тип СВТ-С той е с черна изолация устойчива на UV лъчи. Може и кабел NYY, ако намериш такъв, той е по европейски стандарт и е с трислойна изолация, става за полагане на открито, в земя и под вода.
Задължително е в началото на линията да има предпазител, който при скъсване на кабела например да го изключи. Аз бих сложил в къщата 16А, а в гаража шалтер.
8-10м са малко разстояние. 2,5мм2 е добро решение. Даже и 1,5мм2 са напълно дастатъчни за 2кВт при това разстояние, т. е. АП 10А. 4мм2 е добре да предвидиш ако имаш мощен електрожен, но и 2,5мм2 ще издържат без проблем.
2 или 3 жила-3 жила без значение от инсталацията на къщата. Дори в къщата да е двупроводна, там ги разделяш на работна и защитна нула и ги караш отделно в гаража. Можеш да предвидиш и ДТЗ. Това са мерки за сигурност.
Публикувано: чет сеп 23, 2010 2:40 pm
от Dare_Devil
Благодаря много за съветите. Другия уикенд ще я свърша тая работа (този ще разчиствам гаража, че е пълен с какви ли не боклуци ;) )
Публикувано: чет сеп 23, 2010 5:02 pm
от fikata
Да предложа и аз нещо допълнително към казаното до тук.Каквото и осветление да монтираш вътре, в последствие ще се окаже недостатъчно. Даже и да не извършваш сериозни ремонтни работи по колата. Затова сложи и и един трансформатор 230/24V с извод контакт за подвижна лампа....
Публикувано: чет сеп 23, 2010 7:31 pm
от ArturDent
gattaka написа:Интересното беше,че кабела заедно с носещата тел бяха навряни в гофрето и така хем телта не ръждясва,хем и кабела не старее от слънцето!
А гофрето колега, а гофрето - то старее от слънцето, ще изкара година, две.
Публикувано: чет сеп 23, 2010 8:20 pm
от Ники274
Виждал съм гофри след 2-3-4 години само "скелето" им останало,като пайжини са.Не устискват на външни условия.Най-добре кабела да е в някаква тръба поне за механична и UV защита.