Разклонител - макс мощност?!
Публикувано: съб окт 02, 2010 5:58 pm
от Sphinx
Има ли разклонители, които за могат да издържат 6 kW, защото искам да включа фурната и котлоните през него и принципно има ли някакъв проблем да се включат и двете в разклонител?
Публикувано: съб окт 02, 2010 6:00 pm
от BAlexandrov
Това са 30 ампера... доста е за стандартен разклонител. Защо искаш през разклонител, каква е идеята? Как ще е включен този разклонител към мрежата?
Публикувано: съб окт 02, 2010 6:14 pm
от Sphinx
BAlexandrov написа:Това са 30 ампера... доста е за стандартен разклонител. Защо искаш през разклонител, каква е идеята? Как ще е включен този разклонител към мрежата?
Знам, че е повечко, нормалните са до 3,5kW, но няма ли "подсилени".
Проблемът ми е, че имам 1 контакт, а 2 уреда.

Публикувано: съб окт 02, 2010 6:21 pm
от BAlexandrov
Проблемът ще е по-скоро свързването на разклонителя в контакта - той да ги издържи без да грее.
Най-добре е да ги вържеш твърдо без щепсели и контакти или да им се пуснат отделни контакти за тях само отделни.
Публикувано: съб окт 02, 2010 6:21 pm
от В. Петров
Sphinx написа:Знам, че е повечко, нормалните са до 3,5kW, но няма ли "подсилени".
Проблемът ми е, че имам 1 контакт, а 2 уреда. 
Ако контактът е "шуко" - няма и не може да има такъв разклонител. Предлагам да извикаш електротехник който да ти смени контакта с двоен. Със сигурност няма да можеш да използваш едновременно двата уреда на пълна мощност.
Публикувано: съб окт 02, 2010 6:28 pm
от Sphinx
Ако ви разбирам правилно самия контакт няма да издържи, така ли?

Публикувано: съб окт 02, 2010 6:52 pm
от mirk
Точно така, контактите, щепселите и разклонителите са за 16А което ще рече че можеш да консумираш
безопасно от тях максимум 3.5kW.
Най лесното решение е да монтираш една клема тип твърда връзка и с нея да захраниш с отделни кабели фурната и котлоните. Става въпрос за
такова нещо монтирано на мястото на контакта.
Втори вариант къртиш и слагаш два отделни контакта с напълно самостоятелни механизми а не един двоен и си ги включваш с отделни щепсели един за фурната и един за котлоните.
Публикувано: съб окт 02, 2010 7:01 pm
от stefan_gb
Sphinx написа:Ако ви разбирам правилно самия контакт няма да издържи, така ли?

за контакта разбра макар със зор

сека ако кажеш и какво е сечението на кабела до контакта нещата ще придобият някакъв смисъл .....
Публикувано: съб окт 02, 2010 7:18 pm
от torbalan
някои търговци се заяждат за гаранцията....
аз така отрязах щепсела на микровълновата и я монтирах с клема...
месец по-късно половината бутони на фурната отказаха... ужас... очаквах да ми откажат гаранционно обслужване и се бях приготвил да си плащам
за моя най-голяма изненада техниците дума не казаха...бяха си монтирали щепсел да си я тетват в сервиза...
като ми я върнаха - свалих го и си им го върнах
ако проблема е такъв - може да се монтират два - три (или колкото е необходимо) контакти един до друг на удобно място и в тях да се включат уредите...
да се ползва разклонител също може, но трябва да се внимава да не се включват всички уреди едновременно, което по принцип обаче не е правилно

Публикувано: съб окт 02, 2010 7:30 pm
от mirk
А жените не са най внимателните с тоците. Просто няма да се те ако не се развихрят с печката на макс