Страница 1 от 1

Проблем с проточен бойлер Емона

Публикувано: чет окт 28, 2010 5:00 pm
от NATO
Здравейте, приятели!

Предварително се извинявам за неточностите в изказа!

Преди почти година си смених стария проточен бойлер Емона, 9kW, с нов. За стария ми е зора. Понеже още работеше, макар да е на 7 години, реших да го "доизползвам" на друго място. Поработи харно 1-2 месеца и възникна следния проблем:

Има общо 3 чифта нагреватели, които влизат в казанчето. На 1-ва степен работят два от тях, а на 2-ра се включва и третия. Сега обаче едната 2-ка не сработва. Това установих, след като разкачих един след друг реотаните, които са свързани с фазата. Значи по един от чифтовете тече ток, но не загрява водата. Казанчето на външен вид е капсуловано. Не виждам глави на винтове или резба.

Въпросите ми са:
1. Какъв е проблема според Вас?
2. Има ли начин той да се отстрани?

Благодаря предварително!

Re: Проблем с проточен бойлер Емона

Публикувано: чет окт 28, 2010 10:39 pm
от mladkal
NATO написа:
Здравейте, приятели!

Това установих, след като разкачих един след друг реотаните, които са свързани с фазата. Значи по един от чифтовете тече ток, но не загрява водата.
Тече ток, но не загрява...Т.е. влиза ток в реотана, но не загрява!? А пробва ли дали излиза ток!?
Да не е изтрещял самия нагревател!?

Публикувано: чет окт 28, 2010 10:51 pm
от stefan_gb
Всъщност тока как излиза :lol:
Това е в рамките на шегата , NATO обясни с какво си мерил и как че е доста смешно досега ...

Публикувано: пет окт 29, 2010 12:19 am
от moimoimoi
колега дай снимки че..............
правиш ли разлика между напрежение и ток? напрежението е потенциална разлика между фаза и нула, а тока.....абе той кара радиото да пеее :lol:
с фазомер не можеш да установиш кой знае какво,особено ако не знаеш какво мериш :lol:

първо:установи дали идва напрежение 220 волта до нагревателите,може с уред мултицет/волтметър,с фазомер установяваш само наличието на фаза,което не означава че имаш 220 волта защото може да нямаш нула
втори:след като си установил наличието на 220 волта върху изводите на нагревателя с амперметър,токови клещи мериш консумацията на ток ако има консумация на ток нагревателя работи
може и с омметър да измериш съпротивлението на нагревателите

Публикувано: пет ное 12, 2010 3:13 pm
от vvk79
явно щом няма развите по темата човека се е оправил ама да пише какво е било и как е станало за да се знае за всички и "тока щом влиза няма начин да не излиза"

Re: Проблем с проточен бойлер Емона

Публикувано: вт мар 06, 2018 9:49 pm
от potar
Здравейте колеги имам нужда от електрическата схема на проточен бойлер ЕМОНА 6-9KW ще ви бъда благодарен

Re: Проблем с проточен бойлер Емона

Публикувано: вт мар 06, 2018 10:21 pm
от iliya_i
Ми то има - няма 5 жици на кръст. Ако без схема не можеш да разбереш, що си мислиш, че със схема ще разбереш нещо повече :? Като толкова ти трябва - проследи жиците и си я нарисувай.