Средно Напрежение Параметри
Публикувано: ср ное 10, 2010 6:32 pm
от Orlio
Някой по запознат може ли да ми каже колко ампера е силата на тока по мрежите СН в България...20кВ е напрежението,но колко е тока горе долу все пак е променлив тока
Re: Средно Напрежение Параметри
Публикувано: ср ное 10, 2010 6:49 pm
от moimoimoi
Orlio написа:Някой по запознат може ли да ми каже колко ампера е силата на тока по мрежите СН в България...20кВ е напрежението,но колко е тока горе долу все пак е променлив тока

ко речи
тока не е стандартна стойност,като напрежението
тока зависи от мощноста,или ти питаш за стандартните стойности на предпазителите за 20 киловолта?
примерно за 100kw трансформатор на високото напрежение 20kv може да се сложи 6 ампера предпазител
има и 1000kw трансформатори на които им трябва по мощен предпазител-30 ампера
Публикувано: ср ное 10, 2010 6:51 pm
от Orlio
Значи предпазителите за машините гледам се слагат 6А 24кВ горе долу в кви стойности е силата на тока който тече от подстанцията по въздушната линия да кажем
Публикувано: ср ное 10, 2010 7:01 pm
от mirk
Тока е толкова колкото товариш веригата

най голям е при късо съединение

Няма значка колко е напрежението.
Публикувано: ср ное 10, 2010 7:01 pm
от moimoimoi
от подстанцията излизат няколко 4-5-6-7... извода
на всеки извод има 2-3-4-5-... трафопоста,преди трансформатора има предпазители стойноста на които зависи от мощноста на трансформатора
най елементарно, закона на бай Om: P=U.I
т.е. при една и съща мощност колкото напрежението е по голямо толкова тока е по малък, то и затова за пренос на електроенергия се ползва високо напрежение-за да е малък тока и от там и по малко загуби
Публикувано: ср ное 10, 2010 8:36 pm
от ArturDent
Orlio написа:.. горе долу в кви стойности е силата на тока който тече от подстанцията по въздушната линия да кажем
Ами да кажем между 0.1 А и 10 000 А. Да кажем само.
Публикувано: ср ное 10, 2010 10:03 pm
от Ники274
Най-точен отговор ще получиш колега,като кажеш направо каква ти е идеята за питанката.
Orlio написа:Значи предпазителите за машините гледам се слагат 6А 24кВ горе долу в кви стойности е силата на тока който тече от подстанцията по въздушната линия да кажем
По прости сметки едва ли е повече от 6А в случая.
moimoimoi написа: най елементарно, закона на бай Om: P=U.I
т.е. при една и съща мощност колкото напрежението е по голямо толкова тока е по малък, то и затова за пренос на електроенергия се ползва високо напрежение-за да е малък тока и от там и по малко загуби
Идеята да се ползва високо напрежение е от икономическа гледна точка да се вкарат по малко средства и пари.Съответно хилядите километри електропреносна мрежа в България да е по-евтина като изпълнение.Колкото по-малко сечението-толкова по евтино,а за целта напрежението се подвига и до 750 киловолта.
Публикувано: чет ное 11, 2010 1:12 am
от Orlio
ArturDent написа:Orlio написа:.. горе долу в кви стойности е силата на тока който тече от подстанцията по въздушната линия да кажем
Ами да кажем между 0.1 А и 10 000 А. Да кажем само.
Колега ти май хал хабер си нямах от електротехника как през 50 квадрата АСЕ ще минат 10 000 А.
Щом предпазителите са 6А значи силата на тока е по-малка от 6А иначе постоянно стяха да гърмят....
Публикувано: чет ное 11, 2010 8:07 am
от moimoimoi
тока може да достигне 10000ампера при късо докато изгори предпазителя,за някакви части от секундата
Публикувано: чет ное 11, 2010 8:08 am
от ArturDent
Orlio, първо си задай въпросите по-точно. Тогава умувай.
Опиши ситуацията. За да ти се каже тока, при фиксирано напрежение 20 kV, ще трябва мощността.
Както ти е казал колегата по-горе има трансформатори от 25 kVA до .... да речем 1000 kVA.
Кои ток те интересува - на входа или изхода на трафа, или този, който е на твоето отклонение...