Страница 1 от 2
Контакти и клювове в мебели
Публикувано: ср дек 01, 2010 12:20 pm
от ribnikolaevi
Кой контакти и ключове са подходящи за вграждане в мебели? Мебелите да от ПДЧ или МДФ. Има ли продутки на пазара, предназначени специално за подобен монтаж, или ще трябва да се напасва нещо?
Публикувано: ср дек 01, 2010 1:01 pm
от PCL82
Има електроматериали специално предназначени за вграждане в мебели. Ако са по европейски стандарт имат лого с буквата "М". Такива са например плоските лунички със затворен метален корпус.
В Бриколаж съм виждал едни грозни контакти за монтаж в мебели. Преставляваха цилиндрично тяло с външна резба и притягащи гривни с резба. Чудото се монтираше в отвор около 4см в диаметър.
Възможно е да се използват конзоли за гипсокартон и да се поставят стандартни ключове и контакти. От задната страна трябва да се оформи допълнително предпазна кутия. Не трябва да има никакви открити кабели и конзоли.
Публикувано: ср дек 01, 2010 1:04 pm
от dobcho_vn
Е добре де не е ли пожароопасно ? Примерно претовари се контакта предпазителя проспи ситуацията и въпросната мебел пламва...
Публикувано: ср дек 01, 2010 1:33 pm
от ribnikolaevi
PCL82 написа:Има електроматериали специално предназначени за вграждане в мебели. Ако са по европейски стандарт имат лого с буквата "М". Такива са например плоските лунички със затворен метален корпус.
В Бриколаж съм виждал едни грозни контакти за монтаж в мебели. Преставляваха цилиндрично тяло с външна резба и притягащи гривни с резба. Чудото се монтираше в отвор около 4см в диаметър.
Възможно е да се използват конзоли за гипсокартон и да се поставят стандартни ключове и контакти. От задната страна трябва да се оформи допълнително предпазна кутия. Не трябва да има никакви открити кабели и конзоли.
Можеш ли да дадеш линк, снимка? Чудя се откъде да започва диренето, трябва ми някаква сламка.
Публикувано: ср дек 01, 2010 2:03 pm
от PCL82
dobcho_vn написа:Е добре де не е ли пожароопасно ? Примерно претовари се контакта предпазителя проспи ситуацията и въпросната мебел пламва...
Рискът от пожар е по-голям от колкото при негорими материали.
Важно е да се спазват някои правила- никакви предпазители по-големи от 16А. Забравяте за българската система с 25А и 4мм2. Предпазителят е за това да пази както кабелите така и самите контакти от претоварване.
Даже за сигурност може да се сложи 10А, ако не се включват отоплителни уреди това е напълно достатъчно . Връзките трябва да са добре затегнати. Да се използват само качествени клеми, ключове и контакти.
Кабели тип СВТ или NYM със сечение 1,5мм2 при 10А или 2,5мм2 при 16А. Никакви мостови кабели или единични проводници.
Конкретни снимки не мога да посоча.
Публикувано: ср дек 01, 2010 7:36 pm
от totio1973
аз сьм монтирал в конзоли за гипсокартон.
Публикувано: ср дек 01, 2010 9:30 pm
от torbalan
каква е драмата
аз в моята кухня ги монтирах изобщо без конзоли...
Публикувано: чет дек 02, 2010 10:46 am
от ribnikolaevi
Предполагам, че има специални за такъв случай. Проблемът не е в монтажа, а в сигурността.
Публикувано: чет дек 02, 2010 4:28 pm
от mirk
ribnikolaevi написа:Предполагам, че има специални за такъв случай. Проблемът не е в монтажа, а в сигурността.
И отговора е тривиален колкото и да не ти харесва - ДТЗ.
Публикувано: чет дек 02, 2010 4:29 pm
от ribnikolaevi
Защо да не ми харесва този отговор?