Страница 1 от 1

В норми ли е ?

Публикувано: пон дек 06, 2010 3:15 pm
от BALKY
Здравейте, искам да попитам в границите на нормалното ли е за инсталация в апартамент, напрежението фаза-земя ~230v; земя-нула ~ 0,8-1,3v? Инсталацията е три-проводна с ДТЗ...

Публикувано: пон дек 06, 2010 3:29 pm
от torbalan
земя - нула не би трябвало да има напрежение
я дай на късо електродите на уреда с който мериш и виж дали отчита нещо?

Публикувано: пон дек 06, 2010 3:48 pm
от miroton
И при моите измервания е така.

Публикувано: пон дек 06, 2010 5:11 pm
от PCL82
Нормално е. Все пак през нулата протича ток, който повдига потенциалът й спрямо земя. Допустим е пад от няколко процента. Така че 2-3 волта разлика са нормални. В някои случаи разликата може да е значителна но това е допустимо, защото при трипроводна инсталация нулата е вече активен проводник.

Важно е защитите да са съобразени със системата на заземяване!