Страница 1 от 1
Въпрос?
Публикувано: ср дек 08, 2010 9:27 pm
от rum_sz
Как да сметна ,сечението на проводника и предпазитела,ката знам ватовете на консуматора.?
Например,котлон 1000вата ...........квадрати на проводника 2,5, предпазител на таблото 25А. Трябва ми най - елементарният начи на смятане.
Публикувано: ср дек 08, 2010 9:44 pm
от fikata
Ползвай първия закон на Ом за да изчислиш тока

После търсачката на форума или чичо Гугалов за таблици за допустимо токово натоварване на кабели и проводници, гамата за стандартните стойности на предпазителите/автоматичните прекъсвачи/ и си готов..

Публикувано: ср дек 08, 2010 9:58 pm
от rum_sz
Публикувано: ср дек 08, 2010 10:05 pm
от moimoimoi
при 220 волта- на всеки 1000 вата имаш товар от 4,5 ампера
и трябва да знаеш допустомото токово натоварване на всяко сечение
старите майстори

казват- на всеки киловат-квадрат-това за любители става
Публикувано: ср дек 08, 2010 10:07 pm
от fikata
С думи прости ми обясни.
Ми този закон се дава за пример за един от най простите закони..
Та делиш мощността /ватовете/ на напрежението/волтовете/ и намираш тока /амперите/
По амперите избираш предпазител и сечение на проводника от таблица...
За проверка по пад на напрежение ти е още рано да говорим..

Публикувано: ср дек 08, 2010 10:13 pm
от rum_sz
Публикувано: ср дек 08, 2010 10:19 pm
от rum_sz
Светлина в тунела ,стига тази таблица да ми върши работа.
Публикувано: чет дек 09, 2010 7:42 am
от rum_sz
Благодаря за помоща.