Страница 1 от 2
въпрос за сечение
Публикувано: чет дек 16, 2010 5:22 pm
от mityom
здравейте, тъй като не съм много запознат с 380в имам питане за сечение на проводник на товар в трифазна верига ето и схемата
Публикувано: чет дек 16, 2010 6:08 pm
от Johny
Общото захранване /~18A на фаза/ 3х2,5 мм2, отклоненията /~9A на фаза/ всяко едно 3х1.5мм2.
Публикувано: чет дек 16, 2010 6:22 pm
от mirk
Това от картинките какво е? мотор или нагреватели? Колко ще са дълги кабелите, как и къде и какви кабели ще се полагат. И защо си го писал 3х* трябва да е минимум 4х*
Публикувано: чет дек 16, 2010 6:31 pm
от mityom
mirk написа:Това от картинките какво е? мотор или нагреватели? Колко ще са дълги кабелите, как и къде и какви кабели ще се полагат. И защо си го писал 3х* трябва да е минимум 4х*
това са нагреватели
разстоянието на общия кабел е около 15м а на двата отделни за двете групи около 2м
а за 3Х - дал съм го примерно за схемата иначе ще е 4Х и 5Х за главния кабел разбирасе
Публикувано: чет дек 16, 2010 6:40 pm
от mirk
И как ще е положен кабела и при каква температура

Публикувано: чет дек 16, 2010 8:31 pm
от mityom
ами от таблото в двора до къщата около 10м и 5м ътре
свт мисля 5х4мм2 и по 2,5мм2 за отделните консуматори
Публикувано: чет дек 16, 2010 9:42 pm
от Johny
mityom написа:ами от таблото в двора до къщата около 10м и 5м ътре
свт мисля 5х4мм2 и по 2,5мм2 за отделните консуматори
A що питаш тогава?

Можеш и 4 квадрата да сложиш на отклонението, но за 9А на фаза, 1,5 са напълно достатъчни.
Публикувано: чет дек 16, 2010 10:10 pm
от mityom
ами нали знаеш-то не е срамно да питаш, пък и страх лозе пази, знам тел на пожарната ама.....
да си кажат спецовете мнението си е добре и да си е сигурна работата
а я кажи как се смята тока на този тип свързване тип звезда и същото ли е като при триъгълника
знам на монофазните как се смята ама както казах с трифазните ме няма много
Публикувано: пет дек 17, 2010 12:39 am
от Johny
Някъде по средата са формулите:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 99&start=0
Звезда, триъгълник - все тая. Заместваш P и U и получаваш тока, cos = 1 при активен товар. После гледаш по таблиците
http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf /табл. 1/ и ... получаваш това, което ти казах аз.

Публикувано: пет дек 17, 2010 8:51 am
от mirk
Още един въпрос от чисто любопитство, какво ще правиш с 12kW нагреватели
mityom написа:ами от таблото в двора до къщата около 10м и 5м ътре
свт мисля 5х4мм2 и по 2,5мм2 за отделните консуматори
Ако консуматорите ти са чисто 3фазни без да има някъде свързана нула към консуматор са достатъчни 4 жилни кабели като нулата я свързваш само към корпус и никъде другаде. 4кв са множко освен ако не го правиш с някаква переспектива да вдигаш мощностите за в бъдеще. Данните за кабел СВТ са в таблица 2 въпросния справочник.