Страница 1 от 3

Проглем с автоматичен предпазител

Публикувано: чет дек 30, 2010 3:49 pm
от totio1973
Здравейте,и весели празници на всички.Монтирах табло с 8 авт.предпазителя на село,но на готварската печка фурната нещо даде на кьсо и изключи авт.предпазител на крьга 25А и с него изключи и главният предпазител които е след електромера които е 50А :? .Някои може ли да каже защо изключват и двата предпазителя .

Публикувано: чет дек 30, 2010 4:22 pm
от darken_nz
Защото, казано на прост език токовете на задействане на максималнотоковия изключвател съвпадат (защита от свръхтокове (къси съед.) - казано на прост език).
Крива C - 5-10 In
Крива В - 3-5 In
И какво става АП С25 А - задейства между 125 и 250 А
А твоя най вероятно е крива С.
Енергото понякога слагат крива В - тогава В50 A - 150 и 250 А
Ето една причина.
Колко киловата е печката ?

Публикувано: чет дек 30, 2010 6:37 pm
от totio1973
darken_nz написа:
Защото, казано на прост език токовете на задействане на максималнотоковия изключвател съвпадат (защита от свръхтокове (къси съед.) - казано на прост език).
Крива C - 5-10 In
Крива В - 3-5 In
И какво става АП С25 А - задейства между 125 и 250 А
А твоя най вероятно е крива С.
Енергото понякога слагат крива В - тогава В50 A - 150 и 250 А
Ето една причина.
Колко киловата е печката ?

Публикувано: чет дек 30, 2010 6:41 pm
от totio1973
25А е мерлен жерен,а 50А мьолер.печката е бг тип Мечта.

Публикувано: чет дек 30, 2010 9:02 pm
от darken_nz
Ами проблема си е този, даже е по-лошо, когато са различни марки.
Имаш няколко варианта:
1.смяна на предпазителя на електромера с такъв на шнайдер със същата крива
2.смяна на предпазителя на печката с такъв от същата марка и крива като този на електромера
3.слагане на по-малък предпазител за печката - това е компромис.

Публикувано: чет дек 30, 2010 10:09 pm
от mirk
totio1973 написа:
25А е мерлен жерен,а 50А мьолер.печката е бг тип Мечта.
За по точен отговор кажи каква крива са предпазителите, това е буквата пред цифрата с номиналния ток. Например С50 или В50 е главния и С25 предполагам е този на Шнайдер. Предполагам ако сложиш на печката един В25 (Мьолер предлагат и за битовите си серии тип В) нещата ще се оправят.

Публикувано: чет дек 30, 2010 11:24 pm
от totio1973
Благодаря ви за отговорите,разбрах за какво ми пишете.

Публикувано: пет дек 31, 2010 9:17 am
от moimoimoi
в сливен евн слагат преди електромера мьоелер с крива В
проблема му едва ли ще е само предпазителя за печката-в всеки контакт включения консуматор ако даде на късо и ще се получи същия ефект
по добре да си смени предпазителя преди електромера с крива D

Публикувано: пет дек 31, 2010 11:00 am
от mirk
Никога не биха му сложили такъв освен ако не почерпи техника и сам си купи предпазителя :wink: Ако се стигне до там направо да си купи един D63 и си решава проблема кардинално.

Публикувано: пет дек 31, 2010 11:33 am
от totio1973
Общо взето трябва да си купя нов предпазител,да тьрся техника за да го смени защото таблото с електромера е пломбирано.Аз живея в Стара Загора а селото се води в Чирпанска община.Трябва да ходя до ЕВН в Чирпан да ги тьрся,става дьлга и широка.За сега ще я карам така,то кьсо не става всеки ден.Мерси за отговорите и весело прекарване на новата година на всички вьв форума.