Страница 1 от 1

Наставяне на рекордоман

Публикувано: чет фев 24, 2011 5:41 pm
от milanovs
Привет колеги.Еда клиентка иска да и места ел-таблото с 1 метър.Питането ми е:кой е наи добрия и надежден начин,за наставянето на захранващия рекордомам.Предполагам че е 10 квадрата.Така че да не нагрява и да издържа на 63 А..............И моля модераторите да си оправат саита,какъв е този английски...нищо неразбирам ??????????

Re: Наставяне на рекордоман

Публикувано: чет фев 24, 2011 7:49 pm
от mirk
Влез си в профила и си промени езика на български.


С два броя болтови токови клеми http://www.alex-ek.com/index.php?option ... Itemid=124 обаче такива за медни проводници ако твоите са медни. Или пък с такава клема по две на жило http://www.alex-ek.com/index.php?option ... Itemid=189
ето и още варианти http://www.filkab.com/main/bg/products/ ... D0%B8/531/
И да не забравиш отгоре самовулканизираща лента например Бишоп за 10 кинта ролката :wink:
Отиди до някой по голям магазин за ел материали и им кажи какво искаш да направиш и виж каво ще ти предложат. Не им се връзвай за лустерклеми има големи размери едни с найлонова изолация толкова са тънки че се разпадат.

Re: Наставяне на рекордоман

Публикувано: пет фев 25, 2011 12:46 am
от vk
Може да го направиш и с клеми Wago -дистрибутори
Ето такива клеми (по-долу), а може и нещо друго да ти покажат. Tехнологията "Cage clamp" и "Cage clamp S"
Изображение

Re: Наставяне на рекордоман

Публикувано: пет фев 25, 2011 6:28 am
от mirk
Точно с такива клеми ще е трудно понеже от едната страна са отворени и може да се разпаднат при свободен монтаж. Ако има възможност за монтаж на клемата на специалната за нея шина стават.

Re: Наставяне на рекордоман

Публикувано: пет фев 25, 2011 9:17 am
от milanovs
Благодаря за съветите колеги.Мисля че с тези болтови клеми ще стане добре.Друго си е когато човек пита.Както се казва в поговорката "Три пъти питай един път прави".Сега чакам клиентката да се обади ,ма нещо се ослушва.Нещо напоследак кризата си казва думата,само питат и распитват,търсят някой къде работи без пари....А за бишопа,намали да стане добре и с обикновено тиксо ,като сложа малко повечко ,и раздела кабелите хубаво. :partyman:

Re: Наставяне на рекордоман

Публикувано: пет фев 25, 2011 8:47 pm
от PCL82
Връзките са само един от проблемите. Има и други:
1. В каква кутия ще скриеш връзките?
2. Новото място на таблото подходящо и допустимо ли е?
3. Като удължиш рекордомана колко дълго трасе остава преди главните предпазители от влизането му в сградата (трябва да е до 3 метра по спомен).
4. Минаваш ли покрай дървения и други запалими предмети?
5. Има ли повторно заземяване?
6. Колко стават връзките по нулата (при двупроводна инсталация), на кръга с най-много снаждания (добре е да са до 5 броено от последното заземено табло)
7. Таблото има ли общо с енергото, или е собствено?

Най-добре е да се сложат нови цели кабели.