Здравейте,
Днес от бойлера ми(Теси-3 кв.) започна да излиза дим ,който мирише като на изгоряла изолация на кабел.Отворих капака отдолу,забелязах ,че кабела,който в единия край е свързан с нулата на входящият двужилен мостов проводник ,а другият му край е вързан за шпилката на корпуса на бойлера, беше почти с изгоряла изолация. Огледах щателно всичко останало: (нагревател,реле,ключ)-нямаше следи от повреда.Когато откачих входящия(захранващ )кабел от лустър-клемата,забелязах ,че при допир на нулевия кабел с металната част на душ-батерията прескача искра.С мутицет замерих - показа 7,2 волта. Между нула и фаза не показва нищо(предпазителя е свален).Това нормално ли е?
Смених нагорелия проводник,сглобих всичко по обратния ред ,вдигнах предпазителя и включих копчето.Нагревателя заработи,но се чува и вижда искрене по меките връзки ,където преминават в поцинкованите тръби. Замерих с фазомер за "офазяване",но не светна .
Въпросът ми е : Има ли риск в случая,от това искрене.От къде се появява това напрежение?
Ще бъда благодарен ,ако някой ми обясни това на какво се дължи.

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: вт мар 08, 2011 10:47 pm
от fikata
Имаш "лоша" нула. По линията от таблото с предпазителите,таблото на бойлера до бойлера лош контакт/високо преходно съпротивление/ на нулата. Бойлерът си търси по добра нула от водопровода. Това искрене може да доведе до прегаряне на оплетката на меката връзка,пробив на маркуча и и водата да шурне от там..

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: вт мар 08, 2011 10:55 pm
от fikata
Потърси причината.

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: вт мар 08, 2011 11:07 pm
от alantion
fikata написа:
Имаш "лоша" нула. По линията от таблото с предпазителите,таблото на бойлера до бойлера лош контакт/високо преходно съпротивление/ на нулата. Бойлерът си търси по добра нула от водопровода. Това искрене може да доведе до прегаряне на оплетката на меката връзка,пробив на маркуча и и водата да шурне от там..
Благодаря за бързият отговор.
Напълно съм съгласен с това обяснение,но това важи при включен (работещ)бойлер?
А искрата между нулата от кабела и водопровода от къде се появява? (по мостовия кабел не тече ток,предпазителя е свален)?
Извинявам се ако не успявам да обясня грамотно.

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: вт мар 08, 2011 11:30 pm
от lenko71
Проблема с лошата нула към бойлера е в някой съсед.

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: ср мар 09, 2011 9:51 am
от lov
Дано не съм пророк но поради няколко поредни такива случаи се оказа че целите згради имат прекъснат нулев проводник. Причина директно подвързване на медни проводници към алуминиеви шини в таблата. Така че проблема може да не е само негов. А ако не се реши скоро ще питаш и за водопроводчик.

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: ср мар 09, 2011 9:50 pm
от alantion
lenko71 написа:
Проблема с лошата нула към бойлера е в някой съсед.
Благодаря много .
Приемам този отговор след доста тълкуване за най-точен.
Разсъждавам ,че след като има "лоша " нула някой съсед,то веригата му се затваря: през нагревателя,зануляването на бойлера и водопроводната инсталация.В такъв случай при мен в крана на водата ми се появява отечка от неговата фаза,която АЗ затварям през моята "стабилна" нула.
Ако тези разсъждения са меродавни,то откриването на проблема трябва да стане чрез последователно поеднично включване на всеки консуматор(бойлер),докато се появи ефекта на искрене.(понеже по друг начин не може да се "хване"утечката-с фазомер не става)
Приемам други тълкувания ,ако не съм убедителен.
За сега съм премахнал моето зануляване ,докато се реши тотално проблема (въпреки ,че е опасно,но така поне не ми мирише поне на прегоряла инсталация)

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: ср мар 09, 2011 10:27 pm
от ecotronic
Всичко това може да има и друго обяснение. Ако има в блока ви някой хитрец, който си е разкачил нулевия проводник на неговата си инсталация и си е закачил нулата на водопровода като си мисли, че така електромерът му отчита по-малко енергия. С други думи офазява водопровода. Имах такъв случай преди време и се чудех защо след като всичко е занулено ме бие ток по металните корпуси. И така докато го открихме мизерника.

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: ср мар 09, 2011 10:45 pm
от bayan
ecotronic написа:
Всичко това може да има и друго обяснение. Ако има в блока ви някой хитрец, който си е разкачил нулевия проводник на неговата си инсталация и си е закачил нулата на водопровода като си мисли, че така електромерът му отчита по-малко енергия. С други думи офазява водопровода. Имах такъв случай преди време и се чудех защо след като всичко е занулено ме бие ток по металните корпуси. И така докато го открихме мизерника.
по този повод няма да е лошо трите електро разпределителни дружества вместо да се реккламират че ги има да пуснат клип с имформация че така не стават по малки сметките че вече бая такива случаи съм чувал а един съсед отнесе глоба от еон и шамари от този под тях

Re: Опасно ли е това?

Публикувано: ср мар 09, 2011 10:52 pm
от styb
Абе то е хубаво от фазата на комшията да можеш да гепнеш , с нулата нищо няма да стане :lol: :lol: :lol: