Здравейте имам един въпрос и реших да се допитам до вас!Значи на село си направих отделна постройка с баня и тоалетна закарах 2х6кв. до там от таблото вътре ще има бойлер(2-3kw),пералня(още не съ я взел но около 2kw),един двоен контакт на който ще се пуска духалка(2kw) и осветление 2бр. отвън също има два контаката които няма да използвам често и осветление 3бр. та въпроса ми е мога ли да го вържа всичко на един предпазител и ако може какъв ампераж да е?
Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 10:45 am
от fikata
Пренасям мнението си тук:
Та ти питаш 3+2 +2+ ? /мин 2/ = 9 kw дали да вържеш на един предпазител. Тази мощност означава при едновременно включване малко над 40А. Имаш ли от къде да ги захраниш от таблото?
Ако имаш, аз бих сложил едно малко табло на пристройката с 3бр предпазители: 25А за бойлера и пералнята,20А за четирите контакти/един двоен и два единични/ и 16/10/ А за осветлението..
Друг вариянт,по добрия е да разделиш бойлера и пералнята на отделни предпазители / 2 по 16А..
Едва ли няма да можеш да намериш място за това примерно табло с 4 бр. предпазители.
И по лесно ще ти е защото ще го ползваш като голяма разклонителна кутия - в него ще вкараш захранването и всички токови кръгове..
Това табло е за открит монтаж,не е необходимо да го вкопаваш, а само да скриеш кабелите за да не се виждат отвън..
http://aagroup-bg.com/index1.php?c=4&Pr ... =4&dan02=1
Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 12:04 pm
от valat111
muhur написа:Здравейте имам един въпрос и реших да се допитам до вас!Значи на село си направих отделна постройка с баня и тоалетна закарах 2х6кв. до там от таблото вътре ще има бойлер(2-3kw),пералня(още не съ я взел но около 2kw),един двоен контакт на който ще се пуска духалка(2kw) и осветление 2бр. отвън също има два контаката които няма да използвам често и осветление 3бр. та въпроса ми е мога ли да го вържа всичко на един предпазител и ако може какъв ампераж да е?
Приятелски съвет, не го прави това. Не по-малко от 4, дори 5 кръга/ разбирай предпазители, освен главния/.
Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 3:18 pm
от totio1973
А там от където си пуснал 2x6кв. наясно ли си къде да ги свържеш.Иначе колегите са са ти дали отговора на въпроса ти.
Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 7:50 pm
от vk
Ako няма да пускаш всичко едновременно можеш с един 25 А предпазител да караш.
Например топлиш бойлера през ноща. Духалката само ти затопля банята, за кратко.
Пералнята в някакво друго време (тя е да кажем до 1500 w).
Иначе 2 кръга, с 2 предпазителя, поставени в малко табълце при тази постройка, на сухо място.(един за бойлера и един за другите неща)
Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 8:17 pm
от totio1973
vk написа:Ako няма да пускаш всичко едновременно можеш с един 25 А предпазител да караш.
Например топлиш бойлера през ноща. Духалката само ти затопля банята, за кратко.
Пералнята в някакво друго време (тя е да кажем до 1500 w).
Иначе 2 кръга, с 2 предпазителя, поставени в малко табълце при тази постройка, на сухо място.(един за бойлера и един за другите неща)
Осветление и контакти-на един токов кръг

Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 8:26 pm
от vk
totio1973 написа:Осветление и контакти-на един токов кръг 
Да, един 25А за бойлера и един 16 А за останалите неща (а може и 10 А)
Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 9:01 pm
от fikata
vk написа:totio1973 написа:Осветление и контакти-на един токов кръг 
Да, един 25А за бойлера и един 16 А за останалите неща (а може и 10 А)
Вуйко кво викаш:
пералня(още не съ я взел но около 2kw),един двоен контакт на който ще се пуска духалка(2kw) и осветление 2бр. отвън също има два контаката които няма да използвам често и осветление 3бр. та въпроса ми е мога
всичко това на 16А и хайде от тебе да мине - позволяваш и 10А

Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 9:07 pm
от evil
Дори и да няма никаква едновременност пак не трябва всичко това да е на един предпазител.Ако осветлението е с проводници от 1,5-1-а дори и в осветителните тела може да има и по-тънки мостове и ако за бойлера и контактите се ползват сечения 2,5-4 квмм то ако се защитава цялото това многообразие с един предпазител то той заради силовите консуматори трябва да е поне 25А а дали такъв предпазител може да различи дали някое малко сечение прегрява и е на път да се запали от реотана на бойлера например

съмнявам се

Re: Един въпрос към вас!
Публикувано: чет мар 10, 2011 9:29 pm
от lov
+ 1
И ми е омръзнало да гледам такива изпълнения с един предпазител и един токов кръг. И като вземеш да обесняваш пак тяхното си знаят.
'' Бе кога ще пусна бойлера и пералнята заедно . Ама днеска ми се наложи та за малко само да отвърне водата в бойлера......''
На такива просто има казвам довиждане и си заминавам.