Страница 1 от 2

Запитване

Публикувано: съб мар 12, 2011 7:50 pm
от Executor
Искам да попитам относно избора на проводник за предпазителите. Примерно един високоволтов препазител за 12 kV 2А. Има медна посребрена нишка с дебелина 0.09 mm и дължина 460 mm. Как са сметнати тия 2 ампера ??????? То явно някак си е сметнато каква да е нишката. Знае се, че ще се прави предпазител за 12 kV 2A. Как се изчислява проводника ако примерно се знае, че ще се сложи меден проводник с дебелина 0.09mm как се изчислява дължината ??????????

Re: Запитване

Публикувано: съб мар 12, 2011 8:11 pm
от PCL82
Първо е известно даден метал при каква температура се топи. Температурата, която ще развие жичката зависи от топлината, която създава протичащият ток и топлинните загуби на конкретната конструкция. Например ако имаме идеален топлообмен и всичката топлина моментално се изкарва навън, температурата ще е постоянна и нишката никога няма да се стопи. Обратно ако топлообменът е невъзможен температурата ще се повишава и жичката ще се стопи. Реалният случай е между тези две крайности при някаква равновесна температура.

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 6:50 am
от Executor
PCL82 написа:
Първо е известно даден метал при каква температура се топи. Температурата, която ще развие жичката зависи от топлината, която създава протичащият ток и топлинните загуби на конкретната конструкция. Например ако имаме идеален топлообмен и всичката топлина моментално се изкарва навън, температурата ще е постоянна и нишката никога няма да се стопи. Обратно ако топлообменът е невъзможен температурата ще се повишава и жичката ще се стопи. Реалният случай е между тези две крайности при някаква равновесна температура.
Добре, той предпазителя е пълен с пясък. Той охлажда, но 100 % има някаква методика за избор на стопяемия елемент. Едва ли е проба грешка.

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 7:29 am
от mirk
Брей, ти предпазител за 12кВ ли искаш да правиш с тел.
Имай предвид че не е проблема само с нишката, на местата предвидени за стапяне може да е профилирана с по малко сечение и още по гадно да има отлят по лесно топим метал с цел да се предизвика металургичен ефект т.е. топи се първо леснотопимия метал който увлича и стапя по бързо метала на нишката.

Методиката засяга избора на предпазител като готово изделие а не избор на тел :lol:

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 7:41 am
от ArturDent
Е то сигурно производителя има един цял отдел които се занимават с това. Изчисляват, експериментират, пробват, коригират ... и ето ти готово изделие.
Прекалено много променливи има за да можем да я измислим тук тази методика.
Ето някои насоки:
- температурата на проводника зависи от тока на втора степен.
- нищо не знаем за сплавта от която е направена жичката, най-вероятно не е от чиста мед. Дори и да е, не знаем точната чистота.
- могат да регулират температурата на топене с добавяне на малки количества други метали. Например месинга (мед и цинк) има по-висока температура на топене и от медта и от цинка.

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 9:48 am
от Executor
Принципно българските са медни посребрени нишки, някой имат капка калай посредата. Разглобявам съм на EFEN и там е сребърна лента или медна, която на равни разстояния е щанцована за да се намали сечението, като точно там има калай, който прониква в медта при загрвяване над номиналата температура.Иначе ми е ясно, че загубите зависят от квадрата на тока. Но примерно тези с медна нишка за тях ме интересуваше как би се сметнало. Отделно има фактор, че те са и навити около тялото и броя на навивките също има значение. Просто се чудих има ли някаква методика. Но верятно по опитен път се изгражда някаква методика.

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 11:49 am
от PCL82
Когато има калаена капка, тя е за да се осигури изключване при претоварване, където температурата не е достатъчна за да стопи основната жичка.
Отделно жичката може да е направена като лента с перфорации, за да се осигури прекъсване на точно определено място.

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 12:05 pm
от Тани
Прочети :Общи правила за ползване на форума
8. Когато отваряте нова тема или задавате въпрос, изберете по възможност кратко заглавие, максимално добре характеризиращо естеството на темата. Не озаглавявайте темите с безсмислени заглавия, като "Въпрос" или "Имам проблем".

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 8:14 pm
от zimel
Направих справка с книгата "Справочник на радиолюбителя"

Изчисление на предпазители:

При тънки проводници (0.02-0.2мм) токът на разтопяването им I се определя от израза:

I=d-0,05/k ,A

където d е диаметърът на проводника , мм;
к- коефициентът , зависещ от материала; за меден проводник к=0,034, а за никелин к=0,06.

За дължината, обаче нищо не пише.

Re: Запитване

Публикувано: нед мар 13, 2011 8:26 pm
от mirk
zimel написа:
Направих справка с книгата "Справочник на радиолюбителя"

*
12kV са доста далеч от радиолюбителството :wink: едно недоглеждане може да има опасни последици.