Утечка ????

Публикувано: нед юли 03, 2011 9:37 pm
от KamenLN
Здравейте.

Днес сменях един контакт у нас. Причината, беше че същия захранва акумулираща печка, по чиито корпус - при допир фазомера леко светва (от нормалните фазомери, не от онези с транзистор дето светват и на статично електричество). Иначе при допир с ръка не се усеща електричество.

Както и да е. Разглобих контакта (от онези огромните, бакелитните с три електрода). Инсталацията в апартамента е с два проводника. Контакта си беше си нормално занулен. Маханах го изцяло, с намерение да го подменя с нов. Останаха само двата кабела да стърчат от стената.

Тогава с ужас установих, че при проверка за връзка между фазовия и нулевия проводник, които излизат от стената, мултицета пищи. :shock:

Измерих съпротивлението между двата проводника и се оказа, че е точно 360 ома. Незабавно измерих съпротивлението между фаза и нула на всички други контакти от същия токов кръг, и при всичките се оказа че връзка по между им ИМА, а съпротивленеито е 360 ома.

Не разбирам много от електротехника, ама съм дълбоко убеден, че при изключен бушон, между фазовия и нулевия проводник връзка НЕ трябва да има.
А 360 ома на мен ми звучат почти като късо съединение. За сега съм изключил предптазителя на дефектния токов контур, седя и умувам върху няколко върпоса:

1. Как въобще е възможно инсталацията да е работила в такова състояние ? Не би ли трябвало при това и полоцение - предпазителя (бушона) да изключи ?
2. В каква степен въпросната утечка създава предпоставка за пожар ?
3. Дали въпросната нередност се отразява на месечната ми сметка за ток и в каква степен ?

И най-важното: Какви да ги върша от тук нататък. Майстор ?

Re: Утечка ????

Публикувано: нед юли 03, 2011 9:51 pm
от Mapek
Имаш включен паралелно консуматор в този кръг с мощност ~150W.
Дали имаш пробив в печката е друг въпрос и отговора му не е еднозначен.

Re: Утечка ????

Публикувано: нед юли 03, 2011 10:06 pm
от vvventsi
изключи всички елекро уреди,на този токов кръг,ако не си сигурен кои са на него тогава изключи всички уреди на всички кръгове и пак провери съпротивлението между фаза и нула,най вероятно си имал някой консуматор,включен!

Re: Утечка ????

Публикувано: нед юли 03, 2011 10:37 pm
от KamenLN
Хора супер сте!
Мислех си че съм изключил всичко, но се оказа, че хладилника е към същия токов кръг. Като му дръпнах щепсела ми изчезна и "утечката".

Марек, хладилника мисля че точно 150 W трябва да дойде. Жив и здрав да си ! :)
Много глупав се чувствам сега.... :-D Благодаря за помощта.

P.S.
В самата печка са напукани и начупени част от керамичните клеми, които връзват кантала на нагревателите с източника на напрежение, а така също са разтошени част от керамичните изолатори по кантала между клемите и самите нагреватели. Допускам, че проблема с тока по корпуса идва от там. Ще ги сменя. Ако се окаже, че не е от тях, печката може и да потегли към боклука. :) Не ми се занимава много, много с нея.

Re: Утечка ????

Публикувано: пон юли 04, 2011 7:45 am
от moimoimoi
ако правилно ти е занулен контакта и пак ти свети леко фазомера по корпуса на печката ,то възможните причини са:
1 - занулителните пластини на контакта са много разчекнати и не упират в занулитлните пластини на щепсела,или са замърсени
2 - щепсел-замърсени занулителни плстини,лошо занитени пластини
3 - прекъснат занулителен кабел или несвързан в печката
направо може с мултицета да провериш за връзка между занулителните пластини на щепсела и корпуса на печката

ако пак ти свети леко фазомера по корпуса то в същото време пипни корпуса с ръка и ако спре да свети от определено корпуса не е занулен

Re: Утечка ????

Публикувано: пон юли 04, 2011 8:51 am
от valat111
Възможно е и 4-онези големи бакелитени контакти от прегряване се опроводяват, утечка в контакта.

Re: Утечка ????

Публикувано: съб юли 09, 2011 1:16 pm
от KamenLN
Мерси много за съветите и мненията.

Установих, че действително занулителния кабел е прекъснат. Миналата година го бях проверявал и си беше наред (даваше проводимост между съответната клема на щепсела и корпуса на печката), ама сега - нъцки. Прекъснат е. Ще сменя целия захранващ кабел с нов.
Огромния бакелитен щепсел смятам да го подменя с онези... не ги знам как се казват... представляват само контактно "гнездо" - без щепсел. Кабелите се свързват директно на клеми в контакта и отгоре се затваря чрез пластасов капак с "ухо", през което излиза свързания кабел. Смятам че това е подходящ вариант. Много по-компактно е. Мисля че е и по-сигурно.

Re: Утечка ????

Публикувано: съб юли 09, 2011 4:18 pm
от fikata
Казва се "контакт твърда връзка".
Изображение

Re: Утечка ????

Публикувано: нед юли 10, 2011 12:19 am
от KamenLN
Точно такова. Да.
Вече знам как се казва. Супер. :)

P.S. +1 за аватара ти.

Re: Утечка ????

Публикувано: пон авг 01, 2011 6:05 pm
от baretata_7_62
Здравейте, имам подобен въпрос за фаза по корпуса но на хладилник. Хладилника е стар най вероятно руски, контакта във който е включен не е заземен нито занулен. По издрасканите и ръждиви части на хладилника на корпуса тече фаза. Дори и да обръщам щепсела в контакта, пак фазата си се появява. Хладилника работи по този начин от години, хората който го ползват ги е удряло ток НЕ еднократно и въпреки това не предприемат никакви мерики. Какво мога да направя аз, мога ли да констатирам някакъв проблем в самия хладилнил, чух една теория че компресора може да си е направил утечка и няма значение дали ще се обръща щепсела, фазата винаги ще си е на корпуса. Даже ако се занули корпуса, това би означвало късо и падане на бушона. Та въпроса ми е да се занулява ли контакта или имате други предложения. Хората който го ползват са ми близки, също така и мен ме прасна ток преди 2 дни от този хладилник. И след като прочетох за смъртни случай, точно аналог на моя, започна тоя проблем да ме мъчи. Мерси предварително.