терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 12:03 pm
от ivop
Здравейте.Някой може ли да ми обясни свързването на терморегулатор за подово
отопление .Защото по зададената схема не тръгва
подовото.Благодаря.Изпращам ви снимки на терморелето и схемата.

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 1:03 pm
от fikata
Какво означава не тръгва?
Провери ли дали има 220V на изводите 2 и 4?
Провери ли дали излиза това напрежение на изводи 1 и 4 и 3 и 4 при включен терморегулатор?
Провери ли цялостта на нагревателите при изключено положението от клемите им?

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 1:50 pm
от ivop
Нагревателите съм ги проверил.Здрави са.Фаза ми излиза на 4 клема.При връзване на единия извод на контура дава на късо.

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 2:04 pm
от fikata
Фазата ти излиза на 4 защото си обърнал фазата и нулата.
С какво провери цялостта на нагревателите ? С оммер или веригопроверител.
За да дава к.с. само на единия контур най логично е този нагревател само да е окъсил близо до захранването му.

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 2:24 pm
от ivop
Нагревателите ги проверих с мултицет.За схемата-на2-фаза,нула на контурите,на1-единия контур ,на3 -другия контур,но на 4-излиза фаза ,а по схема няма нищо вързано.

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 2:35 pm
от fikata
по схемата 4 е нула захранваща блока на терморегулатора.Ако не е свързана с нулата с фазомер на тази клема може да ти светне като фаза в зависимост от схемата на терморегулатора и клема 2 е свързана с фазата.

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 2:43 pm
от ivop
При подаване на нула на 4 също дава късо.Не съм проверявал контурите -директно да им подам фаза и нула,може някой контур да е окъсил.Иначе по схемата ми е ясно, на2-фаза,нула на контурите,на1-единия контур ,на3 -другия контур,на 4- също нула.

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 3:14 pm
от fikata
Ако са изключени нагревателите от клемите получава ли се к.с.?

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 3:37 pm
от evil
Едно време като чирак-новобранец с баш-майстора отиваме на една вила която имаше 10-11 подови кръга и понеже майстора беше дебел и не му се свиваше аз вързвах регулаторите за подовото а той етажните табла.Като почнахме пробите още на първия етаж как включим някое подово и оставаме без ток на целия етаж :lol: .Бая ме навика майстора тогава :axe: .Но като почнахме да търсим късото се оказа че стария Бен с цайсите неможе да види 3-ката на бушоните и сложил 6А за главен а 63А за осветлението :lol: .Естествено веднага имаше бира за компенсация :drinkers:

Re: терморегулатор за подово отопление

Публикувано: пет авг 26, 2011 3:47 pm
от ivop
При изключени нагреватели от клемите не дава късо.