Страница 1 от 5
Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 10:51 am
от ulian123
Здравейте, интересувам се какъв кабел ще бъде необходим за да захраня вила на разстояние 750 метра, мисля да е с алуминиеви жила и по голямата част да е подземен. Консуматорите няма да са много може би максимално около 1 кв/ч.Гледах тук
http://www.filkab.com/main/bg/ но незнам какво ще свърши работа.Ако имате идей ще ви бъда благодарен да ги споделите.
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 11:51 am
от bgtok
Много е голямо трасето.
Ако става дума за еднофазно до 2 kW:
С лек компромис САВТ 4х35 вързани 2х2 жилата.
Задължително със заземление при крайната точка.
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 4:55 pm
от moimoimoi
пада на напрежение не трябва да е повече от 5 процента
и така за двупроводна линия с алуминиев проводник формулата е
за 3x50мм алуминиев
200.1000.1.750/33.50.220.220=1.77%
за 3x35мм алуминиев
200.1000.1.750/33.35.220.220=2.68%
колегата над мен се е презапасил.......ама не е излишно че то 1 киловат е нищо
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 5:44 pm
от ulian123
Благодаря за отговорите да трасето е доста смятах първо да сложа фотоволтайци но вилата ще се ползва и зимата и ще се окаже проблем. Един приятел тук ме убеждава че 4х16 САБТ ще е достатъчтно за консуматори до 1,5кв. И един лаически въпрос как се пуска 3х35 в смисъл не трябва ли две по две фаза и нула.
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 6:04 pm
от moimoimoi
фаза+нула+земно=трижилен кабел
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 8:24 pm
от bulhomes2
А че не е ли по-лесно да си набоде коловете за земното до къщата?
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 10:53 pm
от vvventsi
ulian123 написа:Здравейте, интересувам се какъв кабел ще бъде необходим за да захраня вила на разстояние 750 метра, мисля да е с алуминиеви жила и по голямата част да е подземен. Консуматорите няма да са много може би максимално около 1 кв/ч.Гледах тук http://www.filkab.com/main/bg/ но незнам какво ще свърши работа.Ако имате идей ще ви бъда благодарен да ги споделите.
презапаси се,кабел веднъж се слага!
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 11:08 pm
от valat111
ulian123 написа:Здравейте, интересувам се какъв кабел ще бъде необходим за да захраня вила на разстояние 750 метра, мисля да е с алуминиеви жила и по голямата част да е подземен. Консуматорите няма да са много може би максимално около 1 кв/ч.Гледах тук http://www.filkab.com/main/bg/ но незнам какво ще свърши работа.Ако имате идей ще ви бъда благодарен да ги споделите.
Странни мерни единици, 1 кв/ч изразходват 10 крушки по 100 вата за 1 час, /това отчита електромера/, или 750 ватов перфоратор за час и половина...или 3 киловатов бойлер за 20 минути...ако ти потрябва индукционен електрожен? Презапаси се /както написа колегата/ не на 10-20 процента, а на 70-80.
Re: Какъв кабел......
Публикувано: вт сеп 06, 2011 11:20 pm
от vvventsi
За мерните единици ,аз разбрах какво е имал предвид питащия искал е да каже 1kW не 1 kWh,но както казах по горе кабел веднъж се слага ,и при това разстоянието е голямо ,не е някакво за 10-20м утре или в други ден да решиш да го сменяш ,не се знае какво може да ти потрябва ,най добре е да се сметне поне за 5kW изчислена мощност!
Re: Какъв кабел......
Публикувано: ср сеп 07, 2011 2:44 am
от valat111
vvventsi ти ги разбираш нещата,кажи му за квадратите и разстоянието