vk написа:Енергоспестяващите (наричани "компактна луминисцентна лампа") не се димират.
Димират се с нажежаема жичка, халогенки и някои LED - чети на лампите трябва да е указано.
Сигурен ли си?
http://www.mueller-licht.de/pdf/energy- ... ual-bg.pdf
Възможност за димиране
--------------------------------
Енергоспестяващите лампи с възможност за димиране се различават според: димиране с димер (DIM-E) и димиране с ключ за
регулиране на светлинния поток (DIM-S).
Dim-S
Тези енергоспестяващи лампи могат да се димират чрез ключ за регулиране на светлинния поток: включете, изключете в рамките
на 1 секунда, включете отново = степен на димиране 75%, повторете същото за степен на димиране 50% и след това за степен
на димиране 25%. Ако извършите процедурата след степента 25%, след това лампата отново стартира с 100%. При нормално
включване лампата стартира в степента на димиране, при която сте я изключили последния път. Тоест степента на димиране не
трябва всеки път да се регулира наново.
Dim-E
Тези енергоспестяващи лампи се димират с димер. Принципно тези лампи функционират с повечето димери за домашна употреба
за лампи с нажежаема жичка и лампи с високо напрежение. Поради голямото разнообразие от димери обаче, при някои димери
може да се стигне до смущения във функцията на лампата. Принципно важи: - смесената експлоатация (тоест както едновременната
експлоатация на енергоспестяващи и стандартни лампи с нажежаема жичка или също на енергоспестяващи лампи от различни
модели в една димираща инсталация) не е възможна. - При експлоатация в димерите могат да се появят шумове, които не са
били забелязвани при лампите с нажежаема жичка. Тогава Вашият димер не е подходящ за енергоспестяващи лампи.- Димерите с
шнур се нуждаят от отделен изключвател, тъй като те евентуално не регулират напълно до 0.- Моля вземете предвид минималното
натоварване на Вашия димер, в противен случай той няма да се задейства. - При вградени димери с настройка за основна яркост тя
трябва да се регулира на максимум. - Стартът на лампата трябва винаги да се извършва на пълна мощност (тоест недимиран), това
гарантира правилен старт на лампата. - Промяната на позицията за димиране не трябва да става рязко, а равномерно. - Допустимо
е използването само на димери за лампи с нажежаема жичка, не димери за трансформатори. -Не е допустимо използването на
тъч-димери