Страница 1 от 2
САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: вт ное 15, 2011 11:09 am
от милен 2
Здравейте!
Попрочетох нещата из раздела, но не можах да намеря отговора на въпроса си и затова реших да отворя нова тема.
Предстои ми да свързвам електромера със къщата-ново строителство,но електромера е на 300 метра от къщата.
Въпроса ми е- при проектна мощност 15 киловата,трифазно захранване,300 метра дължина на трасето какъв кабел да положа- САВТ 3х35 + 16 или САВТ 3х25 +16,кой от тези двата кабела ще е достатъчен/по проект е 3х16+10,но за 100 м трасе/ разликата в цената не е фатална,като се има предвид че кабел веднъж се полага.
Благодаря предварително!!
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: вт ное 15, 2011 11:33 am
от Ники274
3х16+10 което ти е по проект предполагам е за медно СВТ.А ти ще ползваш алуминиево.Така ,че вдигаш един размер нагоре за алуминия ,т.е. еквивалента му е САВТ 3х25 +16.Но понеже не са 100м, а са 300м трябва още да се вдигне сечението.Голямо е това разстояние и ще имаш загуби.Но ако трябва да избираш между двата кабела,слагай минимум САВТ 3х35 + 16.
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: вт ное 15, 2011 11:43 am
от милен 2
по проект е пак САВТ
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: вт ное 15, 2011 12:35 pm
от plamen6100
300м. не са малко - при СВТ 3х25 + 16мм - имаш загуби около 4.4%, при СВТ 3х35 + 16мм - имаш загуби около 3.1%, при САВТ 3х35 + 16мм - имаш загуби около 5.5%, при САВТ 3х50 + 25мм - имаш загуби около 3.8%. По стандарт е 5%. САВТ 3х35 + 16мм е си е на ръба някак. Най-добре САВТ 3х50 + 25мм, ама пък и цената вече ...
Ако товарът ти/консуматора/ не е симетричен се препоръчва 4-жилен проводник/кабел/.
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: вт ное 15, 2011 1:22 pm
от милен 2
От каталога на филкаб видях че САВТ 3х35+16 има и много жилно изпълнение,това оказва ли влияние на загубите?
P.S.Виждам че си от Варна,трасето се изгражда в циганската махала Владиславово,остави големите пари за меден кабел,трябва да му организирам жива охрана за да не откраднат кабела
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: вт ное 15, 2011 1:56 pm
от plamen6100
Хахахаха ужас

не е смешно ама ....,да за многожилен кабел говорим. Как се огъва и работи с 35мм2 едножилно чудовище

Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: вт ное 15, 2011 3:58 pm
от Ники274
plamen6100 написа:Хахахаха ужас
не е смешно ама ....,да за многожилен кабел говорим. Как се огъва и работи с 35мм2 едножилно чудовище 
едножилен 35мм2 не е проблем да се огъва и работи,това лято се занимавах малко с 4х240мм2, това вече е интересно за огъване и манипулации ;)
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: ср ное 16, 2011 12:31 am
от valentino76bs
Ники274 написа:plamen6100 написа:Хахахаха ужас
не е смешно ама ....,да за многожилен кабел говорим. Как се огъва и работи с 35мм2 едножилно чудовище 
едножилен 35мм2 не е проблем да се огъва и работи,това лято се занимавах малко с 4х240мм2, това вече е интересно за огъване и манипулации ;)

..Колега какво захранихте с това нещо,то недай си боже да има някъде извивки да влезе.Многожичен ли е с много жила или като типичното свт.
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: ср ное 16, 2011 1:53 am
от Ники274
Многожилен САВТ 4х240.Нямам голям опит с него,2-3 пъти някъде.Единия път беше на едно поле 10 мегавата слънчев парк,повечето бяха 4х180 едножилни,но едно две парчета бяха 240.
Re: САВТ 3х25+16 или САВТ 3х35+16
Публикувано: ср ное 16, 2011 9:22 am
от plamen6100
Красота