Страница 1 от 4
какво сечение ми трябва
Публикувано: вт ное 15, 2011 6:12 pm
от hunter
Здравейте какво сечение на кабела ми трябва за да се пусне една трифазна вентилационна система с консумация 90 ампера при положение че разстоянието до таблото е към 30 40 метра
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: вт ное 15, 2011 6:17 pm
от vvventsi
35mm2
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: вт ное 15, 2011 6:20 pm
от hunter
за меден или алуминиев
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: вт ное 15, 2011 6:26 pm
от vvventsi
hunter написа:за меден или алуминиев
меден!
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: вт ное 15, 2011 6:36 pm
от moimoimoi
а предвит съотношението цена на меден и алуминиев кабел то е силно препоръчително да е алуминиев 3x50+35 мм
скоро купувах 35 меден....цената около 40 лева
а алуминиев 50 квадрата да е около 8 лева
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: вт ное 15, 2011 7:17 pm
от vvventsi
Да ,ако ще слага алуминиев трябва да е 50mm2
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: вт ное 15, 2011 7:38 pm
от hunter
благодаря
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: чет ное 17, 2011 12:15 am
от kam34
СВТ 25кв.мм. на въздух 105А
САВТ 35кв.мм на въздух 100А
Алуминиевия е 3-4 пъти по евтин от медния.
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: чет ное 17, 2011 1:02 am
от vvventsi
Ами ако са във тръба?!
Re: какво сечение ми трябва
Публикувано: чет ное 17, 2011 1:31 am
от kam34
vvventsi написа:Ами ако са във тръба?!
Ами ако е директно под земята.