Страница 1 от 11
Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мотор
Публикувано: съб дек 17, 2011 1:32 pm
от bulhomes2
Имам 2 трифазни вентилаторчета. Бях ги свързал със щепсел за проба и работеха. Днес ми трябваше да видя кой кабел е нулата и с мултицета установих, че нулата излиза на една от фазите. Разкачих всичко. И при двете моторчета е така. Разкачих и нулата на корпуса от нулата в моторчето - двете нямат връзка. Има си връзка между нулата вътре в моторчетата и една от фазите. Като завъртя ротора не се променя занулената фаза. Предполагам, че е нормално, след като и на двете е така, но все пак рекох да питам...
С мултицета меря на "късо" - да видя кой кабел къде излиза. 380V днес не съм им пускал.
Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 2:21 pm
от fikata
Има си връзка между нулата вътре в моторчетата и една от фазите.
При трифазен двигател нулата се ползва само като защитен проводник и си свързва към металния корпус на двигателя. Независимо от свързването на фазовите намотки на двигателя в звезда или в триъгълник нулата не участва в захранването на двигателя.
Разкачих и нулата на корпуса от нулата в моторчето - двете нямат връзка. Има си връзка между нулата вътре в моторчетата и една от фазите.
Къде намери тази нула "вътре в моторчетата" ?

Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 4:04 pm
от fikata
Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мотор
Кратък отговор на такова питане: НЕ !

Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 4:36 pm
от Mapek
С колко извода ти е щепсела - 3 или 4? Можеш ли да качиш някаква снимка или скица и да уточниш къде точно "излиза" нулата ти?
Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 5:53 pm
от bulhomes2
А така. Хубава работа. Вентилаторчетата ги купих от форума, когато имаше такъв раздел. Снимки нямам. Ако трябва ще ида да ги снимам, но вече е тъмно, а утре мислех да правя едни проби. Мисля, че мога да обясня. От моторчето излизат 4 кабела + 1 вързан на корпуса. Сега не помня как определих, че единия от 4-те е за нулата, но него съм вързал с този от корпуса за нулата. Факт е, че работеха.
С две думи 2 от четирите кабела, излизащи от моторчето, имат връзка помежду си. Какво ще стане ако пусна 1 фаза на въпросните 2 кабела, другите 2 фази - на техните си кабели, а нулата - както казвате - само на корпуса?
Щепсела си трифазен - с 4 клеми. Ама аз и него аз си слагах. Дойдоха ми само по жици....
Чудя се дали е възможно четвъртия кабел да има нещо общо със "звезда"-"триъгълник". Моторчетата са малки - примерно фи 8 см, дължина 10 см. Табълце по тях няма. Кабелите излизат директно от корпуса. Май нещата вървят към разглабяне утре.
Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 6:33 pm
от Mapek
Има ли изобщо клемна кутия? Отварял ли си я? Превързването Y/Δ става обикновено в клемната кутия. Да не би там от събраните в звезден център краища да е изведен четвъртия проводник? Опитай да измериш съпротивлението между различните краища не като верига, а колкото се може по-точно.
Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 6:41 pm
от bulhomes2
Mapek написа:Има ли изобщо клемна кутия?
bulhomes2 написа: Табълце по тях няма.
Утре ще меря съпротивленията между кабелите. Доколкото разбирам между 3 от тях трябва да са абсолютно еднакви. Какво трябва да е съпротивлението към четвъртия, ако е "звезда" или "триъгълник". Съмнява ме, че пиша някакви глупости, ама ми е тъмна Индия...
Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 6:54 pm
от fikata
При звезда четвъртият проводник,ако е свързан към звездния център трябва да има съпротивление към фазов половината от съпротивлението между фазовите крайща.Това само теоритично.Твърдя,че такова свързване -проводник от звездния център практически не може да има.
При триъгълник пък и теоритично няма къде да се свърже този четвърти проводник.
Да не би моторчетата да са монофазни и двускоростни?
Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 7:03 pm
от Mapek
Какво ще стане ако все пак някой върже звездния център към нула?
Re: Нормално ли е една фаза и нулата да са в контакт в 3ф мо
Публикувано: съб дек 17, 2011 8:03 pm
от bulhomes2
fikata написа: Да не би моторчетата да са монофазни и двускоростни?
Мамка му и прасе - как не мога да се сетя от къде разбрах кое са фазите и кое нулата. Възможно е като дойдоха единия кабел от четворката да е бил оплетен с този от корпуса и затова да съм го приел за нула (тогава не съм мерил). На трите останали кабела вързах фазите, а нулата за въпросните 2 и вентилаторчетата си тръгнаха. Ако са монофазни и двускоростни какво би станало като ги вържа по вече ползвания начин?