Страница 1 от 3
Питане за захранващ кабел
Публикувано: вт дек 27, 2011 11:13 pm
от dobcho_vn
Здравейте, колеги, имам тука една къщурка на която ѝ оправям ел.инсталацията.Всичко върви гладко, ама собственика проявил инициатива и взел за захранващ СВТ 5х10

И сега се чудя, дали да не вържа трите тоководещи жила за фазата или да пробвам две на фаза и две за нули, а земята на едно ? Абе идеята ми е да ги оползотворя всички жила...Та някакви идеи как ще е най-добре ?
Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: вт дек 27, 2011 11:54 pm
от vvventsi
Ако трифазно ползвай 5те ако е монофазно ползвай 3те 10mm2 са си напълно достатъчни ,а другите две ги изолирай да си стоят свободни за резерва!
Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 8:10 am
от kam34
Кажи на собственика да върне кабела в магазина и да си вземе 3х10, даже ще е и на далавера. Престъпление е да погребваш 2 жила по 10кв мед за резерва за една къщурка.
Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 11:54 am
от vvventsi
ако иска после трифазен ток?
Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 5:57 pm
от kam34
И за къв чеп му е в къщурката

Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 5:59 pm
от vvventsi
аз разбрах че става въпрос за захранващ кабел!
Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 6:43 pm
от Draganov
Не ти трябва да усукваш жила.С този кабел с 2 от жилата можеш да захраниш 15 KW мощност. Едва ли ще ползваш консуматори с такава мощност,защото ще трябва и табло с 63А предпазители да сложиш.
Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 6:53 pm
от Тани
kam34 написа:И за къв чеп му е в къщурката 
Е как за какво - за проточен бойлер например! Пък и при положение , че си е позволил да купи такъв кабел се предполага , че финансите не са проблем и "къщурка" може да не е точното понятие

Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 8:01 pm
от c5pro
dobcho_vn написа: да пробвам две на фаза и две за нули, а земята на едно ?
Кирбовай ги с кабелни обувки и проблема ти се решава.Гилзата не е за предпочитане.Все пак зависи какъв ти е автомата на който ще подвързваш кабела.
Re: Питане за захранващ кабел
Публикувано: ср дек 28, 2011 8:13 pm
от ArturDent
dobcho_vn написа:И сега се чудя, дали да не вържа трите тоководещи жила за фазата или ...
И какво би спечелил? Нищо. Нулата ти остава слаба.
Не си казал там от където се вързваш въздушна ли е линията?
А заземяването трябва да го направиш при къщурката с колове, а не да го вързваш някъде.
Демек аз препоръчвам: 2 - фаза, 2 нула, а пък петия - к'вото искаш.