Страница 1 от 4
схема на бойлер с контактор
Публикувано: пет дек 30, 2011 2:32 pm
от pandov.
Здравейте. Можели някой да ми даде схема на свързване на бойлер през контактор . В смисъл терморелето да командва контактора и той да прекъсва силовата верига
ПС О забравих да кажа , че има и 5 тактов ключ
Благодаря
Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: пет дек 30, 2011 2:53 pm
от майсторчето страхил
Не си слагай бомба със закъснител,идва момент релето изключва , контактора залепва и разчиташ токовата защита да задейства ,а това е крайна ситуация

Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: пет дек 30, 2011 3:03 pm
от bdz43r
Това нещо работи вече 3 години при мен с някои допълнителни елементи за индикация (двуцветен светодиод). Пускам си бойлера от стенен ключ за осветление пред банята.

Контактора е с два паралелни контакта по 20 А. Термичната защита на бойлера остава да действа директно на нагревателя, в случай, че контактора не изключи.
Недостатък е, че при изключил термостат (но не изключен външен ключ), в бойлера има 220V през намотката на контактора, но пък тя ограничава тока на 15 mA.
Необходим е и кабел с едно жило повече.
Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: пет дек 30, 2011 3:26 pm
от Johny
майсторчето страхил написа:Не си слагай бомба със закъснител,идва момент релето изключва , контактора залепва и разчиташ токовата защита да задейства ,а това е крайна ситуация 
Ти виждал ли си залепнал контактор и знаеш ли кога става това?
Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: пет дек 30, 2011 5:23 pm
от vvventsi
За какво ти е този контактор,първо терморегулатора си е изчислен за тока който си черпи нагревателя и второ постоянно ще чатка вътре във бойлера,поне мен ще ме дразни чаткането когато включва и изключва!
Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: пет дек 30, 2011 5:27 pm
от fikata
Ми като те дразни чаткането, смени контактора с SSR

Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: пет дек 30, 2011 8:11 pm
от pandov.
bdz43r написа:Това нещо работи вече 3 години при мен с някои допълнителни елементи за индикация (двуцветен светодиод). Пускам си бойлера от стенен ключ за осветление пред банята.

Контактора е с два паралелни контакта по 20 А. Термичната защита на бойлера остава да действа директно на нагревателя, в случай, че контактора не изключи.
Недостатък е, че при изключил термостат (но не изключен външен ключ), в бойлера има 220V през намотката на контактора, но пък тя ограничава тока на 15 mA.
Необходим е и кабел с едно жило повече.
Благодаря
Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: вт яну 03, 2012 9:37 pm
от baretata_7_62
Недостатък е, че при изключил термостат (но не изключен външен ключ), в бойлера има 220V през намотката на контактора, но пък тя ограничава тока на 15 mA.
Необходим е и кабел с едно жило повече.[/quote]
Това неможах да го разбера точно. Как от бобината на контактора ще протича ток в бойлера? След като контактора е изключил освен че е прекъснал веригата, то и в бобината не би трябвало да има ток?
Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: вт яну 03, 2012 10:47 pm
от bdz43r
На едната клема на термостата на бойлера, когато е изключил, ще има напрежение. Фазомерът (фазоуказателя) ще свети, а ако пипнеш, ще те опари здраво. Ток няма как да протича.
Контактора прекъсва само силовата верига.
Re: схема на бойлер с контактор
Публикувано: вт яну 03, 2012 10:49 pm
от Trifun