Страница 1 от 2
Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 1:25 pm
от stoy@n
Контактор с бобина на 220V е свързан да управлява монофазен мотор.Бобината се управлява от микро реле което прекъсва фазата/нулата.Трети контактор сменям и след 5-6 дни бобината на контактора гори.Замерено е напрежението 228V.Контактора включва и изключва преиодично горе-долу всеки две миннути за време от 30 секунди.Става въпрос за автоматично подаване на пелети на котел.
От какво може да ми прави тази мизерия?
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 1:46 pm
от moimoimoi
контактора като включи бръмчи ли?
а тези бобини нови ли са?
може магнитопровода на контактора да си е променил магнитните своества
щом е моторче за пелети явно не е много мощно-аз бих сменил контактора с нов
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 1:47 pm
от bdz43r
Да не се захранва с постоянно напрежение бобината?
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 2:11 pm
от stoy@n
Не не се захранва с постоянно напрежение.Контактора не бъмчи включва перфектно и без шум.
Бобините и трите не са нови,имам от едно време една щайга с разглобени контактори и бобини, но помещението където я съхранявам си е все едно навън.Сега смених с нов (не от щайгата) контактор и предполагам ще е ОК.
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 3:43 pm
от piron45
stoy@n написа:Не не се захранва с постоянно напрежение.Контактора не бъмчи включва перфектно и без шум.
Бобините и трите не са нови,имам от едно време една щайга с разглобени контактори и бобини, но помещението където я съхранявам си е все едно навън.Сега смених с нов (не от щайгата) контактор и предполагам ще е ОК.
Това е трябвало да направиш още първия път. Бобините на контакторите да изчислени да работят постоянно без да горят. Изключително рядко може да се случи. А ти си слагал някакви стари боклуци и резултата е показателен.
Силовия товар на контактора няма общо с бобината, а само с издръжливостта на самите контакти.
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 5:20 pm
от kam34
Я кажи каква марка и тип контактори слагаш или какъв сложи последно. Щото щракане през 2мин не е шега работа. Ако е някое менте дори и ново няма да изкара много.
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 5:54 pm
от ditronix
А ти съвсем сигурен ли си,че контакторът не е захранен с право напрежение? Защото ми е много чудно контактор да не бръмчи! Виж поогледай нещата и ако захранването на бобината е изправено,слагай бобина за 380V.Това ще реши проблема.
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 6:30 pm
от stoy@n
А ти съвсем сигурен ли си,че контакторът не е захранен с право напрежение
Съвсем сигурен съм.
Защото ми е много чудно контактор да не бръмчи!
Не не бръмчи.
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 9:16 pm
от fox_vt
ditronix написа:А ти съвсем сигурен ли си,че контакторът не е захранен с право напрежение? Защото ми е много чудно контактор да не бръмчи! Виж поогледай нещата и ако захранването на бобината е изправено,слагай бобина за 380V.Това ще реши проблема.
Защо мислиш че 380 волтова ще реши проблема заради нея ще трябва да си прокарва трифазен ток ли

И защо трябва контактора да бръмчи,ако си разглобявал съвременен контактор ще видиш на долната половина на магнитопровода има засечка и в нея вкаран меден изолиран пръстен.Та той именно предотвратява бръмченето на котвата от променливото напрежение.
Re: Контактор гори бобини
Публикувано: нед яну 08, 2012 9:30 pm
от bdz43r
fox_vt написа:Защо мислиш че 380 волтова ще реши проблема заради нея ще трябва да си прокарва трифазен ток ли 
Когато пуснеш бобина, смятана за променлив ток на постоянен такъв със същото напрежение, тока е доста по-голям, съответно бобината прегрява. Липсва реактивното съпротивление.
Бобина за 380V~ работи успешно на 220V=.