Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: ср яну 25, 2012 9:29 pm
от миро8311
Дефектно токовата ми защита изключва.Каква може да е причината, понякога когато изключи и аз я включа се случва около месец да не изключва при положение,че всичко е включено което минала през нея много странно

апартамента ми е нов ,а дефекно токовата ми е 40А консуматорите който са на нея не надминават 40А със сигурност някаква неизвестна марка е тази деф.защита не съм я срещал на други места.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ПОМОЩА
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: ср яну 25, 2012 9:48 pm
от moimoimoi
дай повече подробности
дтз-то само за една линия ли е,главна на цялото табло ли е?
ток-а на утечка колко милиампера е
ако е главна за таблото то е възможно да изключва понякога и без да има проблем
понеже утечките на включените консуматори като се сумират може да надвишават тока на дтз-то
т.е. ако имаш включени 10 консъматора всеки с някаква утечка примерно 3-4милиампера и сбора им общо става към 40 милиампера и в този случай ако твоята дта е с ток до 30 милиампера може да изключи без да има проблем
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: ср яну 25, 2012 11:20 pm
от lz1tar
Имаш ли климатик и той през ДТЗ-то ли е.
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: ср яну 25, 2012 11:23 pm
от moimoimoi
или телевизор с кабелна
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: чет яну 26, 2012 12:00 am
от Ники274
...или най вече компютри ;)
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: чет яну 26, 2012 11:23 am
от baretata_7_62
Здравейте, може ли да съществува, дефектирала дефектно токова защита? Става въпрос за един диспенсър за вода, който си работи нормално на охлаждащ режим, а при режим загряване, 2-3 секунди след включване, пада директно главния предпазител? Предпазителя е 40А. Диспенсъра в режим на загряване е 550W; при измерване с мултицет, дава съпротивление около 100 ома. Контакта е занулен или заземен, не съм сигорен най вероятно занулен, защото между нулата и пластините за заземяване мултицета мери 0 ома Имам идея да махна зануляването и да видя дали ще изключи пак?
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: чет яну 26, 2012 2:06 pm
от c5pro
baretata_7_62 написа:Здравейте, може ли да съществува, дефектирала дефектно токова защита? Става въпрос за един диспенсър за вода, който си работи нормално на охлаждащ режим, а при режим загряване, 2-3 секунди след включване, пада директно главния предпазител? Предпазителя е 40А. Диспенсъра в режим на загряване е 550W; при измерване с мултицет, дава съпротивление около 100 ома. Контакта е занулен или заземен, не съм сигорен най вероятно занулен, защото между нулата и пластините за заземяване мултицета мери 0 ома Имам идея да махна зануляването и да видя дали ще изключи пак?
Контакта трябва да биде заземен.Ако ти е занулен,сработва ДТЗ-то.
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: чет яну 26, 2012 2:16 pm
от миро8311
Да обща е за цялото табло и е 30mA .Има и телевизор и кабелна, компютри не съм включвал все още бойлер имам и другите стандартни уреди в кухнята.Какво да направя ме съветвате да я сменя ли?
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: чет яну 26, 2012 2:19 pm
от baretata_7_62
Да съгласен съм, но защо само когато се включи диспенсера да загрява? Иначе си работи всичко, има и бойлер включен.
Re: Проблем с дефектно токова защита
Публикувано: чет яну 26, 2012 2:21 pm
от миро8311
c5pro написа:baretata_7_62 написа:Здравейте, може ли да съществува, дефектирала дефектно токова защита? Става въпрос за един диспенсър за вода, който си работи нормално на охлаждащ режим, а при режим загряване, 2-3 секунди след включване, пада директно главния предпазител? Предпазителя е 40А. Диспенсъра в режим на загряване е 550W; при измерване с мултицет, дава съпротивление около 100 ома. Контакта е занулен или заземен, не съм сигорен най вероятно занулен, защото между нулата и пластините за заземяване мултицета мери 0 ома Имам идея да махна зануляването и да видя дали ще изключи пак?
Контакта трябва да биде заземен.Ако ти е занулен,сработва ДТЗ-то.
Не ми са занулени контактите заземени са.Ако бяха щеше да изключва веднага а тя пада през две три седмици дори и месец