Страница 1 от 2
Проблем - две фази
Публикувано: вт яну 31, 2012 5:53 pm
от araX
Здравейте!
Имам някакъв странен проблем с ел. инсталацията в банята и по-точно осветлението. Имам 2 осветителни тела в нея, като имам главен ключ в коридора и контакт (има си фаза и нула). Второто осветително тяло е с отделен ключ на него, и ако не съм включил осветлението от главния, то не работи. Наложи се да махна допълнителното осветление и да сложа друго. При изключено от главния ключ осветление, на двата кабела имам фаза, а при включено от главния ключ осветление вече имам фаза и нула. Сградата е стара с двупроводна инсталация, като ел. инсталацията в банята е правена преди 6-7 години.
Re: Проблем - две фази
Публикувано: вт яну 31, 2012 6:02 pm
от totio1973
Да не би ключа да прекъсва нулата,тогава през крушката може да ти връща фаза
Re: Проблем - две фази
Публикувано: вт яну 31, 2012 6:16 pm
от crez
Провери добре ли са притегнати връзките на нулата. Въобще провери всички връзки,започвайки от ключа и двете лампи.
Re: Проблем - две фази
Публикувано: вт яну 31, 2012 6:29 pm
от moimoimoi
totio1973 написа:Да не би ключа да прекъсва нулата,тогава през крушката може да ти връща фаза
и аз мисля така
Re: Проблем - две фази
Публикувано: вт яну 31, 2012 6:46 pm
от lyubohar
Ега ти майстора,ако е прекарал нулата през ключа.И точно в баня.
Преди години един възрастен майстор ми беше направил и на моята баня
с нулата в ключа.Работил 40 години по най престижните обекти в България.

Re: Проблем - две фази
Публикувано: вт яну 31, 2012 11:50 pm
от pavelari
Какво пък толкова... когато сте в банята, крушката свети ли - свети... е пак има фаза!
Колкото до майстора с 40 годишен опит - такива са били изискванията. Това нещо го има и в по-старите панелки и излиза от употреба през 70-те години...
Re: Проблем - две фази
Публикувано: ср фев 01, 2012 12:14 am
от valentin114
araX, заглавието на темата ти е: Проблем - две фази..провери колко е напрежението между тях, дали е 380 V...ако не е, означава, че ЕДИНСТВЕНАТА ти фаза е попаднала на неподходящо място.
Re: Проблем - две фази
Публикувано: ср фев 01, 2012 1:08 am
от lz1tar
Старите стандарти са били такива,задължително предпазител на нулата,през ключа се прекъсва нулата и наи-светлия проводник е фаза
Re: Проблем - две фази
Публикувано: ср фев 01, 2012 1:16 am
от valentin114
Това би довело до момент, постоянно офазен

...предпочитам постоянно онулен

Re: Проблем - две фази
Публикувано: ср фев 01, 2012 8:04 pm
от paralesa
totio1973 написа:Да не би ключа да прекъсва нулата,тогава през крушката може да ти връща фаза
Подкрепям...гаранция,че е това. Вкъщи ми побеляха косите да преправям такива идиоти. Прекъсната нула с ключа и една крушка не можеш да смениш без риск да те перне тока

Още повече,че после през крушката ти връща фаза и гледаш като луд,мислейки,че имаш две фази. Всъщност фазата е една,просто същата фаза минава през крушката...най-лесно е да махнеш крушката и да видиш имаш ли пак две фази или не