Страница 1 от 2
Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 8:23 pm
от fermax
Имам следния проблем. Купих си ампер клещи и когато премеря консумацията на кухненския и на бойлера на банята отчита разход без да разботят. След като махнах бушоните също отчита консумация. Може ли да дава утечка някъде по тръбите?
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 8:28 pm
от vvventsi
fermax написа:Имам следния проблем. Купих си ампер клещи и когато премеря консумацията на кухненския и на бойлера на банята отчита разход без да разботят. След като махнах бушоните също отчита консумация. Може ли да дава утечка някъде по тръбите?
Колко ток показва? то дори да има утечка като развиеш бушона няма как да показва вече.
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:33 pm
от fermax
vvventsi написа:fermax написа:Имам следния проблем. Купих си ампер клещи и когато премеря консумацията на кухненския и на бойлера на банята отчита разход без да разботят. След като махнах бушоните също отчита консумация. Може ли да дава утечка някъде по тръбите?
Колко ток показва? то дори да има утечка като развиеш бушона няма как да показва вече.
Променя се между 1 и 20 ампера. При махнати бушони също показва.
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:44 pm
от vvventsi
Като свалиш предпазителя и угаснеят въпросните уреди а ампер клещите пак показват значи не ти са нарет клещите!
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:49 pm
от valentin114
fermax, снимай амперклещите и обхвата, на който измерваш...имам съмнения за субективни грешки.
Re: Ампер клещи
Публикувано: пон фев 20, 2012 11:54 pm
от hidrazin
Като да си купиш фазомер с прецакана крушка.
Ами пробвай го на нещо дето му виждаш жиците.Ако пак показва при изключен товар го връщай в магазина.
Качи някоя снимка да го видим това чудо.
Re: Ампер клещи
Публикувано: вт фев 21, 2012 5:57 am
от sian
Колега когато свалиш предпазителя само по единия проводник ли ти отчита консумация? Махни зануляващия проводник към корпус и пак премери.
Re: Ампер клещи
Публикувано: вт фев 21, 2012 7:58 pm
от hladnia
sian написа:Колега когато свалиш предпазителя само по единия проводник ли ти отчита консумация?

Re: Ампер клещи
Публикувано: вт фев 21, 2012 8:14 pm
от hladnia
vvventsi написа:fermax написа:бойлера на банята отчита разход без да разботят. След като махнах бушоните също отчита консумация. Може ли да дава утечка някъде по тръбите?
то дори да има утечка като развиеш бушона няма как да показва вече.
Здравейте
Не е ясно дали знаеш, че с ампер клещите се измерва
като се прихване през човките на клещите само един проводник
При
свален предпазител, и отчетена консумация над 0,2-0,5А значи имаш
лоша нула и тя се подсилва от тръбите на банята.