Страница 1 от 1
Осветление
Публикувано: вт апр 17, 2012 11:11 am
от laary
Здравейте! Предстои ми изграждане на осветление с три проводен мостов кабел въпроса ми е следния земята къде се връзва? А също проектанта ми не е предвидил ДТЗ (по план има само на контактите) да си сложа ли?
Re: Осветление
Публикувано: вт апр 17, 2012 11:23 am
от vvventsi
laary написа:Здравейте! Предстои ми изграждане на осветление с три проводен мостов кабел въпроса ми е следния земята къде се връзва? А също проектанта ми не е предвидил ДТЗ (по план има само на контактите) да си сложа ли?
Ами заземителния проводник (PE) се свързва ,единия край към корпуса на лампите,а другия край към нулевата шина в таблото,но защитната нула (земя) PE-проводник и работната нула N трябва да са на отделни болтови връзки а не на един общ болт,а ДТЗ за осветление не е задължително!
Re: Осветление
Публикувано: вт апр 17, 2012 11:32 am
от hidrazin
Земята се вързва за корпуса на осветителното тяло.
За осветление ДТЗ не се предвижда и изисква.
Re: Осветление
Публикувано: вт апр 17, 2012 12:54 pm
от fikata
Чл. 1788. (1) В помещения без повишена опасност за поражение от електрически ток се допуска използването на окачени осветители, които са без клеми за присъединяване на защитни проводници, при условие, че куката за окачването им е изолирана.
(2) Изискванията по ал. 1 не отменят изискванията по чл. 1753 и не са основание за изпълнение на електрическите инсталации като двупроводни.
Чл. 1753. (1) В сградите линиите от разпределителните, етажните и апартаментите табла до осветителите за общо осветление, контактните излази и стационарните потребители се изпълняват трипроводни (фазов - L, неутрален - N, и защитен РЕ проводник).
(2) Не се допуска обединяването на неутрални и защитни проводници на различни групови линии (токови кръгове).
(3) Не се допуска в разпределителното табло неутралният и защитният проводник да се свързват под общ контакт.
Чл. 1933. Защитният проводник се свързва към металния корпус на осветителя чрез защитна клема.
Чл. 1796....
(3) Като правило не се изисква поставянето на ЗП в линии, захранващи стационарни потребители и осветители, а също и в общи осветителни мрежи.
ЗП - защитен прекъсвач = ДТЗ дефектно-токова защита.
Наредба № 3
за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Re: Осветление
Публикувано: вт апр 17, 2012 1:40 pm
от laary
Благодаря за бързите отговори!А за ЗЕМЯТА и работната НУЛА ми е ясно иначе се обезсмисля три проводната инсталация.