Страница 1 от 4

5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 4:40 pm
от Trifun
Колеги, малко ме е срам да попитам, но ... къде връзвате петото жило от кабела на трифазен контакт, който е с 4 клеми ? :roll:

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 4:44 pm
от докера
Ами не се вързва :-D
5 жилния е по принцип за директно захранване на машини и уреди с отделно от нулата заземяване .

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 4:48 pm
от Тани
Не че аз съм свързвал , но е логично това да е заземяващия кабел и може да се свърже към корпуса (ако е метален) на който е монтиран контакта .

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 4:49 pm
от Junak
Ако има ДТЗ ти трябва контакт с 5 клеми. Може да не вържеш никъде РЕ кабела, но ДТЗ-то няма да работи. Ако няма ДТЗ вързваш N и РЕ заедно.

N - син цвят
РЕ - жълто-зелен

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 5:23 pm
от Trifun
Благодаря за светкавичните отговори. Контакта ще е на стена, няма метални корпуси.
За да има някакъв смисъл от петото жило все пак (защото по проект искат кабела да е 5 Х 2.5), ми дойде на ум да взема контакт от този тип и петото жило - към заземителните клеми на монофазните контакти :)
Изображение

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 5:35 pm
от Junak
тц, няма да работи ДТЗ-то, слагай Евро трифазен, особено щом има изискване 5 Х 2.5

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 5:42 pm
от Trifun
В момента проекта не е при мен, но по спомен - на този токов кръг нямаше дадена ДТЗ - в контакта ще има включен компресор за сгъстен въздух ... Ще погледна пак проекта и ако има ДТЗ, ще взема от контактите с петте клеми. Благодаря .


P.S. `дуплика` на подписа на @докера:
Няма лошо да си говориш сам - Лошо става , когато започнеш да си отговаряш !
Когато ти говориш на Господ - това е молитва. Но когато Господ ти отговаря ... това е шизофрения :lol:

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 8:17 pm
от докера
:-D :-D

Скоро монтирах точно такива контакти и ми се струва , че N и PE на монофазните бяха замостени , но май беше с проводници ....Така че може и да стане .

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 8:59 pm
от Junak
докера написа:
:-D :-D

Скоро монтирах точно такива контакти и ми се струва , че N и PE на монофазните бяха замостени , но май беше с проводници ....Така че може и да стане .
Само ако няма ДТЗ

Re: 5-жилен кабел и трифазен контакт

Публикувано: чет авг 23, 2012 9:03 pm
от moimoimoi
Trifun написа:
Благодаря за светкавичните отговори. Контакта ще е на стена, няма метални корпуси.
trifun-е как да няма метални части на компресор :lol: ,или ти си мислиш че става въпрос за корпуса на контакта :lol: ,е има и контакти с метални корпуси които също се зануляват,но в случая ставаше въпрос за корпуса на машината която ще се свързва към контакта,тия българските трифазни контаци едно че нямат никакво IP,и второ се ползват само за стари ел. инсталации с 4 жила,новите са евростандарт
слагай евроконтакт с 5 щифта-3фази нула и земя