Страница 1 от 2

Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: нед сеп 30, 2012 8:01 pm
от kopaiko
Здравейте.Имам трифазен ел.мотор 3.0кв асинхронен220 380,обаче в кутийката за включване на кабелите няма клеморед а излизат три бели и три черни кабела.Как трябва да ги свържа в триъгълник за да ползвам мотора на 220в.За кондензаторите ми е ясно но не съм сигурен за въпросните кабели дали са едните начало а другите край на намотките. :?

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: нед сеп 30, 2012 8:21 pm
от fikata
Единият цвят трябва да са начала,другия -крайща на намотките.С веригопроверител/мултицет/ определи кои са трите намотки.За да ги свържеш в триъгълник трябва да свържеш края на една намотка с началото на друга и т.н.
Иначе ето ти линк към темата как се определят начала и крайща ако изводите са едноцветни:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=17294

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: нед сеп 30, 2012 8:23 pm
от kuger
Ами, измери ги. Ако бели към черни ти дават верига, обозначи ги по двойки, и после лесно. Условно определяш първа, втора и трета намотка, решаваш кой цвят да е начало. После края на първата с началото на втората, края на втората с началото на третата и края на третата с началото на първата.
Това е при условие, че, примерно всички бели са начала.Може и черните. Ако е бил вързан мотора в звезда, и звездния център е бил с еднакъв цвят жила, това е начинът.
пп: Фика, голям бързак си :drinkers:

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: нед сеп 30, 2012 9:44 pm
от tehribo
Прикачен файл:
Untitled.png
Untitled.png (8 KиБ) Видяна 4686 пъти

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: ср окт 03, 2012 12:37 pm
от filmatoplo
Спешно помагайте :prayer: -имам да свържа един електромотор на вентилатора на вентилконвектор , по данни е с трифазно свързване , мощност 150 вата .Във капачето има дадени 2 броя схеми на трифазно свързване :? това ме обърква .Има 6 броя болчета -както на рисунката по горе .Аз по коя схема да го свържа за тази мощност .На рисунките дават само 3 фази , има и на корпуса болче за заземяване :? -с колко проводника трябва да се свърже .Благодаря предварително :) .

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: ср окт 03, 2012 12:58 pm
от kuger
Снимка може ли? На капачето.

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: ср окт 03, 2012 1:05 pm
от filmatoplo
Кугер -схемата е като горните шарени кръгчета -6 болчета на клинореда .Въпроса е как да го свържа да не изгори , линея -иде от долу , остава да свържа само мостчета .Единия начин е като пусна вертикални мостове , другия е обединяване в хоризонтал на горните 3 болчета :? .

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: ср окт 03, 2012 1:21 pm
от fikata
Снимка може ли? На капачето.
Снимка на табелката може ли?
Хоризонтално или вертикално премостване зависи от това двигателчето за какво свързване е предвидено - звезда или тръгълник.
Ако на табелката пише Y /звезда/ 380V или триъг.220V тогава премостването е хоризонтално-двигателят е свързан в звезда.
Ако пише триъгълник 380V или Y660V -премостването е вертикално - двигателят е свързан в триъгълник.

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: ср окт 03, 2012 1:29 pm
от kuger
filmatoplo написа:
Кугер -схемата е като горните шарени кръгчета -6 болчета на клинореда .Въпроса е как да го свържа да не изгори , линея -иде от долу , остава да свържа само мостчета .Единия начин е като пусна вертикални мостове , другия е обединяване в хоризонтал на горните 3 болчета :? .
Това е един от сигурните начини да изгориш мотора.
Фиката ти е писал.

Re: Намотки на трифазен ел.мотор?

Публикувано: ср окт 03, 2012 1:31 pm
от kuger
kuger написа:
filmatoplo написа:
Кугер -схемата е като горните шарени кръгчета -6 болчета на клинореда .Въпроса е как да го свържа да не изгори , линея -иде от долу , остава да свържа само мостчета .Единия начин е като пусна вертикални мостове , другия е обединяване в хоризонтал на горните 3 болчета :? .
Това е един от сигурните начини да изгориш мотора.
Фиката ти е писал.
Вертикално поставяне на мостовете отговаря на свързвате триъгълник, обединяването на единия хоризонтал е звезда тр/зв - 220/380v