Страница 1 от 2
Отложено изключване
Публикувано: чет окт 04, 2012 7:44 pm
от garvanat
Здравейте,
Не съм много наясно какво трябва, да направя и дали изобщо ще мога. Но ще опиша идеята

)
Имам проектор на който съм му сложил друга лампа, която си се захранва с отделен кабел. В момента има един захранващ кабел за проектора и един за лампата. Искам да направя всичко това с един кабел + ключ. Само, че при включване да се стартира проектора и лампата. А при изключване да се изключва лампата, а проектора да продължи да работи още примерно 2-3 мин. по този начин искам продължат да работят вентилаторите и да успее да се охлади.
Благодаря предварително, надявам се че съм успял да обясня.
Re: Отложено изключване
Публикувано: чет окт 04, 2012 7:59 pm
от fox_vt
От ключа ще прекъснеш кабела дето отива към проектора и ще сложиш реле за време със закъснение на изключването-след като цъкнеш ключа лампата ще светне и проектора ще тръгне но като изключиш ключа лампата ще угасне и тогава ще се задейства релето за време и ще изключи след зададеното време.Обче се сетих един проблем като изключиш ключа ще изключиш и захранването към релето-трябва да търсиш такова което има отделно захранване и отделен вход,абе не ми се търси сега че пия ракия ама надявам се схвана идеята.
Re: Отложено изключване
Публикувано: чет окт 04, 2012 8:04 pm
от Чаро
Или вържи вентилаторите независимо през термостат около ламБата. Ще работят само когато и колкото трябва...
Re: Отложено изключване
Публикувано: чет окт 04, 2012 10:02 pm
от vk
Това се постига с тъй нареченото "Delay off" реле, което ще поставиш на линията на проектора.
Ето как изглеждат
time relay CRM-61
а ето и функциите на това реле и свързването

Кой ги продава:
ГТТ Инженеринг, гр.Варна, с офис и в София
Това реле което ти давам за пример, то е за монтаж в табло, на din шината да го закачиш. Разбира се то ще работи, където и да го вържеш (не знам дали ще е естетично монтажа)
Вероятно има и други модели като форма и размер, но аз не мога да те насоча конкретно.
Re: Отложено изключване
Публикувано: чет окт 04, 2012 11:07 pm
от valentino76bs
Чаро написа:Или вържи вентилаторите независимо през термостат около ламБата. Ще работят само когато и колкото трябва...
Това никак не е лоша идея ,термостата се слага там а контактите му се свързват паралелно на ключа който трябва да е с един вход и с два изхода и сиреч на контактните пластини който прекъсват проектора.Мога да ти го начертая ама по добре е да се види цялата тази работа как е за да се изпълни грамотно.И градусите на термостата незнам как ще ги подбереш нека колегите дадат идея ,щом искаш само две минути да работят перките.
Re: Отложено изключване
Публикувано: пет окт 05, 2012 9:00 am
от AAsat
Схемичката от линка вероятно ще свърши работа.
http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2567 ... oxbS4m.JPG
Времето на закъснение на изключването може да се настрои като се подберат R, Tr и C. Захранването на схемичката се взема от проектора - примерно 12 волта. Като се изключи проектора от ключа, транзистора на оптрона се запушва.кондензатора C започва да се зарежда през R, слад някое времи компаратора обръща и релето изключва напълно захранването.
Re: Отложено изключване
Публикувано: пет окт 05, 2012 8:31 pm
от valentino76bs
Приятелю, къде го хвърли в девета глуха.....дай нещо по обикновено да може човека да си го направи,защото като гледам се отказа вече...

Re: Отложено изключване
Публикувано: пет окт 05, 2012 9:10 pm
от garvanat
Благодаря много на всички за отговорите. Това май е много сложно за мен

Идеята с термостата е по-лесна за мен.
Re: Отложено изключване
Публикувано: пет окт 05, 2012 9:36 pm
от shadow__01
Моя вариант е с термостат. Предлагам, че тази набързо драсната схема би трябвало да стане. Взаимствано е от схемата за директно пускане на АД.
Прикачен файл:

Схената за изключване.jpg (43.62 KиБ) Видяна 3361 пъти
Ако се търси времезадръжка термостата може да се смени с подходящо реле за време като промени малко схемата.
Re: Отложено изключване
Публикувано: пет окт 05, 2012 9:37 pm
от fox_vt
То с термостата е най лесно но къде ще му сложиш датчика и намирането на такъв за нужната температура също ще е проблем.Иначе термостат е по удачно от реле за време щото за 2 мин може да охлади а може и да не,а с термостата ще охлажда колкото трябва.