Страница 1 от 1

Пресостат и трифазен мотор?????????

Публикувано: пон окт 22, 2012 10:04 pm
от pavkatay
Имам проблем със свързването на един компресор с трифазен мотор към пресостат. Проблема по-скоро е с абсолютната тъмнина,която цари в ума ми по отношение на електричеството.
Въпросния мотор беше свързан с този пресостат. Аз отрязах кабелите без да погледна как точно е направено свързването. След преместването на уреда свързах пресостата (ако обичате -не се смейте) прекъсвайки нулата. Оказа се, че за мое учудване изчадието си работи и само на три фази :shock: .
След като се сблъсках с този проблем се замислих и си спомних, че на старото място мотора се включваше посредством ключ за лампа (обикновен прекъсвач за външен монтаж) монтиран върху някаква кутия за ПВ(май така му се казваше). От нея излизаха двата кабела, които влизат в пресостата и четирите кабела, които отиват към мотора. Какво е имало обаче в кутията така и не погледнах.
Някой може ли да ми каже с думи прости какво трябва да направя?

Re: Пресостат и трифазен мотор?????????

Публикувано: пон окт 22, 2012 10:14 pm
от fikata
Възстанови си въздушния пускател /ПВ-то/ и последователно на ключа /стопа на ПВ-то/ свържи двата проводника от пресостата.

Re: Пресостат и трифазен мотор?????????

Публикувано: пон окт 22, 2012 10:17 pm
от MamaMy
Павка, ако искаш да дойда да свърша работата преди да се очистиш. Ценен си по твоята специалност и няма кой да дава акъл после :) .

Re: Пресостат и трифазен мотор?????????

Публикувано: пон окт 22, 2012 10:46 pm
от MrMurdjo
Пускател, контактор - каквото е имало там, трябва да се пренесе 1:1. Иначе не си първия чудещ се защо работи, като му спреш нулата. :)