Страница 1 от 3
Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: чет ное 15, 2012 7:20 pm
от guroto
Здравейте колеги,
в едно хале свързах индиректно такъв електромер Vector 402 R BOX TYPE 1
http://www.mps.bg/documents/Three_phase ... s.pdf,като той се явява контролен и е настроен да отчита три тарифи,но отчита само една и то некоректно.
За пръв път свързвам такъв електромер и си помислих дали не съм объркал нещо.
Прилагам схемата на електромера и снимка на свързването.
Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: чет ное 15, 2012 8:28 pm
от hidrazin
Разковничето е в изводи 27, 28 и 29. През този порт RS 485 се програмира.

Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 6:37 pm
от guroto
Колега,електромерът е програмиран предварително от фирмата производител когато е направена поръчката.Преди да го сваля за да им го занесат искам да съм сигурен,че проблемът не е от свързването.
Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 7:13 pm
от todortv
Нещо не личи добре от снимката, но с ТТ нещо не се връзва.
Жълто зеления проводник минава ли през ТТ.
Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 7:33 pm
от guroto
Захранването е четирипроводно,като жълтозеления проводник не минава през модулът ТТ и отива на нулевата шина(не се вижда на снимката),а от там е пуснат един син проводник до нулевата клема на електромера.Към трите трафчета с лустер клеми 2,5 и 8 са пуснати фази R(2),S(5) и Т(8).Долу на основния клеморед на позиция 3,6 и 9 на схемата е дадено заземяване?(не съм го пуснал),а проводниците от тях отиват на модулът ТТ,който обхваща фазите RST излизащи от мощностния разединител,съответно позиция 1 и 3(сивите) са на фаза R,4 и 6(черните)са на фаза S,а 7 и 9(кафявите) са на фаза T.
Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 7:53 pm
от hidrazin
Какъв ти е модула обхващаш фазите от от мощностния? Да няма объркани някъде начала и краища?

Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 8:04 pm
от guroto
Модулът няма схема и би трябвало да следва логиката вход(1)-изход(3) на фаза R,вход(4)-изход(6) на фаза S и вход(7)-изход(9) на фаза Т.Ако е така, местата на проводниците,т.е.началата и краищата не са разменени.
Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 8:18 pm
от hidrazin
Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 8:46 pm
от lz1wvm
guroto написа:Колега,електромерът е програмиран предварително от фирмата производител когато е направена поръчката.Преди да го сваля за да им го занесат искам да съм сигурен,че проблемът не е от свързването.
Коя е фирмата производител.Обикновенно ЕРП-тата държат софтуера за програмирането,и могат да го направят еднотарифен,многотарифен,еднофазен,трифазен,еднопосочен,двупосочен,както и за отчитане на реактивна енергия.
Re: Свързване на индиректен трифазен електромер
Публикувано: пет ное 16, 2012 9:29 pm
от Krass
hidrazin написа:Разковничето е в изводи 27, 28 и 29. През този порт RS 485 се програмира.

Програмира се през IR порта. И би трябвало да е поне 4 тарифен или много повече.