Страница 1 от 3
Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: ср дек 12, 2012 11:04 pm
от миро8311
Каква схема да използвам за пускането на този ел двигател на табелката му не пише колко kw е точно, но е около 22kw на празен ход като го замеря е 10А ,а когато го закача с ремъците на машината за мелене на фураж и ми изключват предпазителите който са 63А явно пусковия ток надминава 63А
пускателя ми е от стария ел мотор който беше 7kw и е и с контактор и токова защита 25А в триъгълник .В звезда-триъгълник ли трябва да се пуска този ел мотор за жалост табелката му е изтрита и не мога да видя ако може и схема на пускане ще съм мн благодарен
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: ср дек 12, 2012 11:40 pm
от danaildr
Трябва да го пускаш на звезда и след това да превключва на триъгълник
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: чет дек 13, 2012 3:01 pm
от todortv
Схемата звезда - триъгълник.
Първо кажи какво е сечението на захранващия кабел, към таблото, захранващия кабел към мотора и дължината му.
Има ли вероятност мотора да развърта под товар?
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: чет дек 13, 2012 9:15 pm
от Subsa
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: чет дек 13, 2012 9:40 pm
от novgradski
Това от danyxaxa е супер
viewtopic.php?f=11&t=28695&start=40
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: чет дек 13, 2012 11:29 pm
от миро8311
Направих мерене на празен ход на една фаза по 10А,но при натоварване със поставени ремъци измерих за момент 180А и ми изключи предпазителя който е 32А който е за промишлен ток и по голям не мога да ми сложат .Тези 180А е при схема звезда без да преминава в триъгълник та въпроса ми е този мотор колко kw е как е възможно да го пусна с по малък пусков ток,а проводниците ми са 8кв.по принцип. Ако го пусна в триъгълник а после в звезда ще се получи ли намаляване на пусковия ток че да се включа в тези 32 А и да не ми изключва ?
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: чет дек 13, 2012 11:38 pm
от a_stoev
Както го описваш нещата няма начин да го пуснеш тоя мотор без софтстартер или честотен. И пак ще е на границата на мощността отпусната от енергото. Трябва да си плати за по голяма мощност.
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: пет дек 14, 2012 9:06 am
от todortv
миро8311 написа:Каква схема да използвам за пускането на този ел двигател на табелката му не пише колко kw е точно, но е около 22kw
Я, дай снимка на табелата.
Как сметна, че сечението е 8кв.мм?
Първо пишеш, че предпазителя е 63А, след това 32А.
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: пет дек 14, 2012 9:19 am
от gogo7777
А неможе ли да се сложи още един предпазител 32А паралелно на другия и след развъртането на мотора да се шунтира.
Re: Пускане на трифазен ел мотор 22kw
Публикувано: пет дек 14, 2012 9:23 am
от fikata
Не може.