Страница 1 от 1

Как да свържа този чaсовник?

Публикувано: пет дек 14, 2012 8:26 am
от yancho_lud
Здравейте, развали ми се часовника на котела (линг 25) и един приятел ми даде друг часовник, но забравил да запише жиците преди да го разкачи(някъде от работата му :-D ). Та въпроса ми е ако някой знае как да го свържа моля да помогне. Общо взето май трябва само да включва и изключва венгтилатора. Ето това е часовника, вижда се и схемата.
Изображение
Изображение

Re: Как да свържа този чесовник?

Публикувано: пет дек 14, 2012 9:02 am
от fikata
Ми то си е нарисувано на гърба на чЕсовника
1 - 2 захранване на моторчето на часовника
3 - 5 нормално отворен контакт
4 - 5 нормално затворен контакт.
5 - общ край на превключващия контакт

Или казано с думи прости на клемите 1 и 2 се свързва фаза и нула за захранване на моторчето на таимера DEIHL 880 , а през клеми 3 и 5 чрез таймера се подава или не захранване на консуматора/вентилатор,лампа,нагревател или друго кво ще да е/ през единия от двата му проводника.

Re: Как да свържа този чесовник?

Публикувано: съб дек 15, 2012 9:09 pm
от yancho_lud
Значи ако съм разбрал правилно на 1и2 свързвам фаза и нула от контакта, а има ли значение дали фазата ще е на 1 или 2 ? На 3 или 5 свързвам примерно фазата на вентилатора, а къде да свържа нулата на вентилатора?
Питам малко като малоумник ама старият часовник е много по различен и е с 6 кабела и мещо много се замотах.

Re: Как да свържа този чесовник?

Публикувано: съб дек 15, 2012 9:40 pm
от fikata
Изображение
Ето ти една илюстрация за по лесно възприятие на обяснението
клема 1 - фаза
клема 2 - нула
клема 3 - свързваш фаза
клема 5 - свързваш проводник от вентилатора по който таймера ще му подаде фаза
Проводниците, свързани на клеми 3 и 5 могат да си разменят местата,ако искаш.
Нулата на вентилатора не минава през таймера.

Re: Как да свържа този чесовник?

Публикувано: съб дек 15, 2012 9:50 pm
от Чаро
Абе, на колко чеса ще го настоиш?
:mrgreen:

Re: Как да свържа този чесовник?

Публикувано: нед дек 16, 2012 6:23 am
от yancho_lud
fikata написа:
Изображение
Ето ти една илюстрация за по лесно възприятие на обяснението
клема 1 - фаза
клема 2 - нула
клема 3 - свързваш фаза
клема 5 - свързваш проводник от вентилатора по който таймера ще му подаде фаза
Проводниците, свързани на клеми 3 и 5 могат да си разменят местата,ако искаш.
Нулата на вентилатора не минава през таймера.
Много ти благодаря колега, вече всичко ми се изясни. :prayer: