Страница 1 от 3
Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: вт яну 15, 2013 2:48 pm
от cvettomirr
Имам следния въпрос, трябва в нова пещ да монтирам, нагреватели от кантал. Мощността да е 16киловата, имах го сметнат но загубих сметките и чертежа за свързването. Кантала е два вида 2,5мм/диаметър и 3,25мм/диаметър. Как да ги комбинирам за да получа тая мощност. Направих следния тест, отидох на стругар и ги навихме на дорник със следните данни. 8м дължина, 66 навивки на Ф30мм, след това замерих съпротивлението с мултицет, но не знам дали го измери вярно и ми даде следните данни за съпротивление. При 2,5мм кантал - 3,2 ома, при 3,25 - 2,4ома.
Спомянм си че при сметките от майстора ми беше казал че ще се връзват м/у фазно. Приемам всякаква помощ и съвети. Че в моя град като питам някой ел.техник за нагреватели на пещ от кантал и ме гледат умно, и не могат да ми помогнат.
Ето ги и данните за:
2,5мм - съпротивление при 20°С Ω/m - 0.295, тегло g/m 34.9, cm2/Ω при 20°С - 266.
3,25мм съпротивление при 20°С Ω/m - 0.175, тегло g/m 58.9, сm2/Ω при 20°С - 584.
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: вт яну 15, 2013 3:27 pm
от fikata
след това замерих съпротивлението с мултицет, но не знам дали го измери вярно и ми даде следните данни за съпротивление. При 2,5мм кантал - 3,2 ома, при 3,25 - 2,4ома.
Измерването става при разтегнато състояние на спиралата.
Спомянм си че при сметките от майстора ми беше казал че ще се връзват м/у фазно.
Това означава,че имаш трифазно захранване 380V ?
Колко броя са работните реотани от двата вида /без да се броят резервните,ако има такива/ ?
По закона на Георг Ом/Georg Simon Ohm / мощността Р = напрежението на квадрат UхU разделено на съпротивлението R Ще намериш мощността на един нагревател във ватове W
По твоите данни от измерено съпротивление данните от сметката по формулата са невероятни.
2,5мм - съпротивление при 20°С Ω/m - 0.295 по 8 м = 2,36 ома
3,25мм съпротивление при 20°С Ω/m - 0.175, по 8 м = 1,4 ома
Колко канала има тази пещ, защото очевидно ще има и последователно свързани нагреватели.?
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: вт яну 15, 2013 5:34 pm
от cvettomirr
Да имам трифазно захранване. Еми така съм измерил с мултицета, колко е вярно нямам си на идея. Интересувам се колко броя навивки от тънкия и дебелия кантал ще ми дадат 16киловата.
Примерно - 660 навивки от 3,25мм и 400навивки от 2,5мм. И аз ще ги разпределя в камерата.
Много съм бос с токовете и сметките
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: вт яну 15, 2013 6:34 pm
от fikata
За да направиш спирала от реотан:
Трябва да знаеш каква мощност искаш да получиш при какво напрежение.
От горната формула изчисляваш съпротивлението
От това съпротивление по спесифичното съпротивление за метър от даден диаметър на материала ще изчислиш линейната дължина на кантала, като оставяш авас за оплетка на крайщата
Според диаметъра на канала,в който ще влиза реотана се избира вътрешния диаметър на спиралата.
Дължината на плътно навитата спирала ще се изчисли по формулата
където
L е изчислената дължина на съпротивителния проводник
нормално след това спиралата се разтегля три пъти от дължината и при плътно навиване.

Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: вт яну 15, 2013 8:06 pm
от galin56
Не знам дали ще можеш сам да сметнеш за това на бързо с калкулатора сметнах следното по стойностите Р=16 000 вата и U=380В.
По формулите : P=UI=(I.I)*R=(U.U)/R
Та по последната се получава 16 000= (380х380)/R или R=(380*380)/16000=144400/16000=9.025 ома
Или на теб ти трябва около 9 ома.
Стойностите за кантала са от тая таблица :
http://www.freecom-bg.com/products/KANTHAL.html
И явно ти трябват 30 метра от по-тънкия само или към 50 метра от по-дебелия само. Или примерно 15м. от първия и 25 метра от втория. Делиш си ги на последователни нагреватели както ти си прецениш и в какво количество от двата вида решиш, важното накрая като им събереш съпротивлението да е около 9 ома.
Поне така го смятам аз на теория.
Навиваш метража на спирала(колко ще излезе като дължина спиралата това вече нито знам как се смята нито ми се и занимава да търся, а и не знам къде ще я навиваш) и пробваш. Гаранция - Франция.
Ако някой друг е сметнал нещо по-различно нека ме поправи.
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: ср яну 16, 2013 12:59 pm
от cvettomirr
До galin
В една фирма искараха следната сметка. 16000вата, 3х 5400вата 220волта - 24,55А, дължина 29,20м. 286навивки на ф30,.
Ама аз в един нагревател имам 33навивки, и като разделя 286/33= 8,6бр нагреватели - които са малко като бройки, защото пеща е с размери 60*60*80. Как да направя така че да запазя мощноста и да имам около 20-22бр нагреватели
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: ср яну 16, 2013 1:16 pm
от fikata
3х 5400вата 220волта - 24,55А, дължина 29,20м. 286навивки на ф30,.
Абе нали по горе пишеш за 380V ?
220волта - 24,55А, това е за нагревател с мощност 5400 W на 220V
В една фирма искараха следната сметка. 16000вата, 3х 5400вата 220волта - 24,55А, дължина 29,20м. 286навивки на ф30,.
Тази сметка,която са ти иСкарали от фирмата,е че при трифазно захранване на фаза ще имаш натоварване с мощност от 5400W ,нагревателите изчислени на 220V и свързани в звезда.
Явно не е само до работа с калкулатор и брой "навивки", ами дай на читава фирма да ти изчисли ,направи и свърже нагревателите.
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: ср яну 16, 2013 4:10 pm
от cvettomirr
Всичко е сметнато, ще пиша после дали всичко е наред, през другата седмица. Ми те ми сметнаха всичко, дължина навивки, какво ми е нужно повече. Събота и Неделя навивам кантала. Оставя само да намеря, някой който да я свърже. Работна нула няма да има - така ми казаха. Според мен няма какво повече да се обърка. Приемам съвети за свързването на нагревателите и/или схемичка. От ляво и отдясно х 10бр., на дъното 6 бр. Силовият ми кабел за ниско напрежение е 4*16квадрата алуминиев и мисля че не би имало проблем да се справи всяко жило на фаза с по 25А. Благодаря Ви за съветите до тук.
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: ср яну 16, 2013 7:16 pm
от gogo7777
Всичко е сметнато
Сметнато е за 220V.
Re: Как да сметна кантал, за 16kw - че загубих сметките
Публикувано: ср яну 16, 2013 8:11 pm
от cvettomirr
Аз го разбирам така, всяка фаза ще е натоварена с 5400вата.