Страница 1 от 3

Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 2:46 pm
от emil_m
Имам климатик. Корпусът на външното тяло е монтиран на метални носачи, заварени за металния парапет на балкона. Захранващият кабел на климатика започна да загрява до степен да се топи. От фирмата за климатици казаха, че има лоша нула някъде в инсталацията, климатикът взема нула през външното тяло. Провериха инсталацията на апартамента, вкл. нулите в таблото, всичко о.к. Дойдоха от енергото, мериха в главното табло на входа - о.к. Електротехници замериха по инсталацията в апартамента, включен и изключен климатик, и т.н. , и се оказа, че между нулата на инсталацията и земята - парапета или корпуса на външното тяло на климатика има 5V ток. Имало и ток 5А между нулата и земята. Тази стойност се запазва и при изключени всички предпазители за апартамента. Има някаква повреда според техниците в ел. уред в друго жилище, което е на същата фаза. Апартаментите към главното ел. табло са 77 бр. Въпросите ми са:
- Има ли някой идея как може да се реши проблема.
- Някой знае ли специализирана фирма или специалист във Варна, която/който се занимава с такъв ремонт.
М/у другото, махнаха зануляването на контакта и засега кабелът на климатика не грее.

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 3:01 pm
от VLADO66

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 3:22 pm
от miroton
Между парапета и нулата на инсталагията вържи нагревател,поне ще се топлиш на аванта.

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 3:43 pm
от Junak
emil_m написа:
... Има някаква повреда според техниците в ел. уред в друго жилище, което е на същата фаза. Апартаментите към главното ел. табло са 77 бр. Въпросите ми са:
- Има ли някой идея как може да се реши проблема.
Свързваш волтметъра между нулата и парапета. Оставяш някой да го гледа. Ти от таблото отвиваш бушоните на другите апартаменти. Поддържате връзка по GSM-ите. Като изчезне напрежението - там е.
P.S. Ако те засърбява, докато отвиваш бушоните, нормално е :-D

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 3:49 pm
от moimoimoi
всички казват че всичко е ок пък се оказва че има проблем и никой не иска или не може да го разреши

кое жило на захранвщия кабел се загрява дотолкова че да се топи самия кабел?фаза нула или земно?
сцепете го малко тоя кабел и измерете тока който протича през трите жила при работещ и неработещ клматик
това че има потенцилна разлика между нулата и арматурите на блока който се явяват нещо като земно е нормално, 5волта и 5 ампера ток не могат а взмат да топят кабела защото това са 25 вата а кабела издржа поне 1-2 киловата

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 4:00 pm
от VLADO66
Този блок е строен по соц.време и ел.инсталацията е проектирана за централно топлоснабдяване.Като се откажат полвината от ТЕЦ и минат на друго отопление се получава несиметрично натоварване на фазите.

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 5:38 pm
от evil
И като се натоварят не симетрично фазите какво от това :) . Каква ще е тази инсталация която разчита на нула от звезден център за да е подаде като работен и защитен потенциал при монофазни консуматори :) Също така е смешно твърдението че заради повреда в уред в друг апартамент който е на същата фаза това може да създава проблеми при теб в случей че всичко друго касаещо твоя апартамент е наред :)
Извикай си свестни техници да проверят нулата

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 6:05 pm
от dyaneff
Отговора е изместен звезден център. Ремонта се прави от фирмата която ти взема пари за електрозахранване. Има и друг вариант. Добър електротехник да разкачи заземяването на климатика от нулата на твоя апартамент. :partyman:

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 6:34 pm
от evil
Тая тема ще е един своеобразен бисер генератор :lol:
Ако се разчиташе на симетрията на фазите нямаше ли да е достатъчно да се захранват главните табла само с три жила :?
Дали пък функцията на четвъртото не е да понамести звездния център като той се поизмести :lol:
Или трябва да ходим у комшията да го молим да си включи фурната че да си докараме разлика между потенциалите от 220V че да мой си пуснем телевизора да гледаме мача :-D

Re: Проблем с инсталацията на жил.блок и климатик

Публикувано: съб яну 19, 2013 8:09 pm
от fox_vt
Изместен център при захранване на жилищен блок тва пък жовотно кво е :lol: И как би трябвало да се постига равновесието на "центъра" ви като даже в един трифазен елдвигател със щогоде еднакви намотки пак не е идеално балансиран.