Свързване на п.бойлер предназначен за 3фазен ток към монофаз
Публикувано: съб апр 14, 2007 7:57 pm
от vik76uk
Здравейте,
Имам следният проблем. Наскоро купих проточен бойлер 9KW, но се оказа доста слаб (осигурява дебит от 5л/мин при t 41 C). Мисля да го сменя с по мощен 24KW, но той е предназначен за свързване към 3 фазен ток. Проблема е че нямам 3 фазен ток. Бих искал да попитам 2 въпроса.
1. Има ли начин да се свърже новият бойлер към монофазен ток?
2. Ако няма начин или не е препоръчително, какво е необходимо да направя за да си прокарам 3 фазен ток в апартамента?
Благодря предварително.
Публикувано: съб апр 14, 2007 8:16 pm
от Rumen Iankov
Ако искаш трифазен ток отиваш до енергото и там ще ти обеснят какво да направиш.Но мисля че на сайта на енергото имаше някакъв ценоразпис на услугите които извършват.Но защо не си вземете нормален бойлер?
Публикувано: съб апр 14, 2007 8:38 pm
от vik76uk
Ако искаш трифазен ток отиваш до енергото и там ще ти обеснят какво да направиш.Но мисля че на сайта на енергото имаше някакъв ценоразпис на услугите които извършват.Но защо не си вземете нормален бойлер?
Причината е следната: в момента живея под наем, но след месец се нанасям в ново-построен апартамент. Така се случи че, бойлера в квартирата се прецака и е за боклука. Хазяина знае че се изнасям и не иска да купи нов. Аз взех проточният с идеята да го ползувам за момента и след месец да го преместя в новият апартамент (там няма място за голям обемен бойлер).
Публикувано: съб апр 14, 2007 9:24 pm
от Тани
Не е задължително да е трифазен бойлера. Реотаните са му на 220 волта но са разделени в три вериги. Можеш да го свържеш и към монофазен ток, но е добре инсталацията да е изчислена за такъв товар.Щом ще се местиш в нов дом , може да си прекараш по дебели кабели до главното табло и от там до бойлера също!
Публикувано: съб апр 14, 2007 9:46 pm
от vik76uk
Не е задължително да е трифазен бойлера. Реотаните са му на 220 волта но са разделени в три вериги. Можеш да го свържеш и към монофазен ток, но е добре инсталацията да е изчислена за такъв товар.Щом ще се местиш в нов дом , може да си прекараш по дебели кабели до главното табло и от там до бойлера също!
От това възниква един друг въпрос...В момента проточният бойлер който имам (9KW) е вързан с 6 мм2 едножилен проводник към + и същтият към - , за заземяване съм използувал 2,5 мм2 многожилен кабел. Току-що разгледах фотокопие от упътването на бойлера който мисля да купувам (Stiebel Eltron DHF24C) и за моя най-голяма изненада не е написано какъв кабел да използувам. Аз мисля да използувам отново 6 мм2 едножилен проводник, защото такъв влиза и в таблото с бушоните в новият апартамент ( а аз съм на 8ми етаж и просто няма да мога да прокарам друг от електромера до апартамента) двоумя се също дали да използувам и 50 или 63А предпазител. Дали това ще ми свърши работа?
Публикувано: съб апр 14, 2007 10:00 pm
от ELEMENTAL
24 киловата-това са 110А.Ти май ще ставаш голям спонсор на Енергото

.
А със 6кв. мм кабели няма да стане.С такива ще имаш близо 2000 вата загубна мощност(под формата на топлина)!!!(А и близо 9 волта изместване на нулата.)
Публикувано: съб апр 14, 2007 10:26 pm
от vik76uk
OK, говоря чисто хипотетично...ако се окаже че мога да прокарам по-дебел кабел (някои може ли да ме посъветва какъв е нужен за 24KW) от главният предпазител след електромера (стига той да не е по-малък от 110А) до бойлера, поствяйки прдпазител от 110А преди връзката с бойлера, ще мога ли все пак да го вържа към монофазен ток или да забравя за всичко това и да мисля къде мога да намеря място за обемен бойлер?
Публикувано: съб апр 14, 2007 10:33 pm
от Тани
Лично мое мнение е , че дори хоризонталния бойлер , на когото въобще не съм привърженик е по-добре от проточен! Причината не е само заради електрическата част! А по скоро заради зависимостта на температурата от дебита на водата!
Публикувано: съб апр 14, 2007 10:43 pm
от ELEMENTAL
Той електромера ти дали ще издържи???

Публикувано: съб апр 14, 2007 11:21 pm
от Justy
VIK76UK - имам некои съображения :
- 41 градуса е безобразно гореща вода - примерно за къпане - при 42 градуса се пресича белтъка
- ползвам ТЕСИ - 7 киловата - и си е съвсем наред.
Не мога да схвана задачата - за битови или промишлени нужди ти трябва.